Basta colocar uma nova pia e não teve a sorte de ter o encanamento alinhado. Eu tenho uma descrição detalhada e queria algumas dicas / opiniões sobre se isso funcionaria ou o que eu preciso fazer para corrigi-lo. Eu tenho uma inclinação que vai do descarte à armadilha, mas com a nova pia maior, minha armadilha-p é cerca de 2 "mais baixa do que era anteriormente. Usei uma curva em J para encontrar a cauda do dreno no tubo de drenagem. Parece que estou lutando um pouco com a gravidade agora, já que a distância entre a armadilha-p e o tubo de drenagem é bastante grande.Esta configuração funcionará ou eu preciso abordá-la de uma maneira diferente? insira a descrição da imagem aqui

por Christopher B 14.09.2019 / 16:16

6 respostas

Traga seu Ptrap para cima ou seu T Sanitário para baixo.

Conforme observado por outras pessoas, você pode cortar a cauda da peça onde ela fica mais curta na parte superior do Ptrap ( trazendo assim o Ptrap ), Isso permitirá que você tenha a ladeira que você precisa para o descarte. Você pode precisar de um pedaço de cauda mais longo do sino na bacia para o tee a partir do descarte.

OR

Eu acho que essa é a melhor opção, porque sua camiseta é um pouco alta demais.

Você pode cortar o tubo de drenagem mais curto, para que o tubo sanitário fique mais baixo.

Use um Ptrap regular ( não flexível, não há necessidade de os detritos capturarem a conexão flexível aqui ).

Você também precisa montar sua válvula de admissão de ar corretamente. Não estiver alto o suficiente, coloque-o o mais alto possível no espaço entre a tigela e a parte traseira do gabinete.

Se você colocá-lo em uma conexão rosqueada logo acima do conector, poderá retirá-lo e trocá-lo, se necessário.

14.09.2019 / 20:02

Na instalação do OP, a última execução horizontal que entra no dreno vertical parece ser um pouco maior que a execução horizontal que sai do triturador. Eu acho que isso fará com que o triturador horizontal retenha líquido. Parece que parte de qualquer resíduo líquido que entra no ralo do coletor esquerdo flui de volta para o triturador. Parece-me que o T no dreno final deve ser menor em polegadas 2 ou 3.

Veja como é feito aqui (https://terrylove.com/forums/index.php?attachments/kitchen-sinks-jpg.15470/):

drenos para pia dupla com triturador

Na instalação do OP, o arremate da pia parece estar desalinhado (em um leve ângulo) com a próxima peça abaixo dele. Mas isso pode ser uma ilusão, pois também parece ser o caso na instalação mostrada acima.

14.09.2019 / 18:41

Você percebe que pode (talvez até "deva") cortar o excesso de comprimento das peças da armadilha de encaixe? Eles são fornecidos por muito tempo, mas não precisam ficar dessa maneira. Você pode cortar a maior parte do tubo que leva à armadilha, aumentando a armadilha.

Comentário opionado: eu também perderia a "seção flexível" do outro lado da armadilha - é a parte dessa configuração que será quebrada primeiro, por um tiro no escuro, na maioria dos casos. Também ajuda a promover tamancos antes disso. Você deve alinhar as peças rígidas girando-as. Nesse caso, parece que você também pode precisar aparar a extremidade de encaixe do "tubo J" para alinhar corretamente.

14.09.2019 / 16:38

A peça do flange conectada à pia parece que não está montada nivelada e pode causar vazamentos. O reajuste do depósito de lixo pode corrigir isso. Também parece que você tem espaço suficiente para se livrar dessa armadilha ajustável e instalar uma armadilha comum. A "corrida" nessa armadilha e o comprimento excessivo provavelmente farão com que a água suba na pia quando você fizer o descarte ... Boa sorte.

14.09.2019 / 16:47

A altura máxima da armadilha de água é 4 ", que é a distância entre o fundo da armadilha de P e a altura da saída da armadilha de P.

15.09.2019 / 16:28

Cortar seu T e movê-lo para baixo é a maneira de corrigir isso. Deixe o T a montante da sua armadilha conectado, corte o T do tubo que passa pelo chão aproximadamente um 1 "- 1.5" abaixo do T. Elimine a peça flexível e aperte a armadilha. Isso lhe dará uma medida de quanto mais tubo deve cortar o dreno para inserir um acoplamento. Feito. Estenda a ventilação do trapaceiro. Da maneira como está atualmente instalada com uma unidade de descarte, ela será conectada constantemente

15.09.2019 / 16:34