Por que minha geladeira está quebrando o disjuntor?

0

Eu tenho resolvido esse problema e o limite no chão da unidade. Quando eu desconecto o chão do quadro, ele funciona bem e não tem problemas. Quando reconecto o chão, ele desarma o disjuntor. Recentemente limpamos e descongelamos a unidade. e isso é quando o problema começou. Ele correu bem antes disso. Eu mudei o chão para o controle da temperatura, e está tudo bem também. Eu desliguei o mesmo fio na armação e aquilo estava em todo lugar. Eu só posso supor que o fio está causando o problema. É possível que eu tenha algo molhado e isso está causando isso?

    
por J Medrano 08.01.2015 / 19:30

2 respostas

O caminho de menor resistência.

Quando o chão é removido, a corrente é forçada a passar pelo compressor e a geladeira funciona.

Quando você substitui o solo, há um caminho do quente para o terra, que evita o compressor.

  • Então, seu problema está em algum lugar entre o fio "quente" do plugue e o compressor.

Possivelmente, um problema no receptáculo onde o fio quente ficará curto quando o pino de aterramento for inserido, mas improvável. Se você quiser testar isso, conecte outra coisa com um pino de aterramento, mexa o cabo e, se funcionar, a geladeira é o problema.

  • Meu voto seria para algum lugar onde um fio fosse comprimido enquanto trabalhava nele.

O fio deve estar solto - comprido e ter muito espaço para se movimentar e ficar preso, ou deve estar bem apertado, porque não tem espaço suficiente para se mover.

Não precisa haver muito dano ao isolamento para que isso aconteça, mas passar os dedos pelos fios deve ser o suficiente para encontrá-lo.

Boa sorte para você

    
15.03.2015 / 20:46
O problema indica uma falta à terra porque o GFCI continua a inverter antes do disjuntor e é isso que um Interruptor de Falha de Aterramento faz, protege os proprietários contra falhas de aterramento, locais potencialmente úmidos ou molhados que podem interromper a tensão entre 5 e 7 mA

Seu problema específico é causado pela oxidação do elemento de aquecimento de degelo, os elementos são Nichrome para resistir ao calor, quando os elementos se ligam pela primeira vez eles formam este cromo como estrutura ao redor do elemento protegendo-o da água e umidade

O que está girando o disjuntor é a umidade que está no nicromo oxodizado, quando ele liga a cada duas horas ele detecta a água e inverte o GFCI aumentando a tensão de 5 a 7 mA.

Com isso dito, você pode pensar que seu elemento de aquecimento de degelo é ruim, não é, está ficando velho. Você pode notar descoloração.

Se a sua geladeira não estiver no circuito que está na parede da pia ou na garagem, então você não precisa de um GFCI, mas algumas pessoas gostam do GFCI na geladeira, apenas encaixando a geladeira e vazando. drywall e isolamento

Se a sua geladeira está virando o disjuntor na caixa de disjuntor ou sub-painel, então há um problema mais sério, obviamente, há uma polaridade curta ou reversa.

Um fio nu pode estar tocando em outro ou pode ser exposto a água

Ao trabalhar com qualquer eletricidade em condições úmidas ou úmidas, use sempre conectores à prova d'água e um pedaço de filme plástico.

Desculpe, estou atrasado

    
23.09.2018 / 22:44