Posso reduzir a ventilação do secador através da parede do porão?

1

Posso reduzir o meu tubo de ventilação de secadora sólida de 4 "para um 3" na saída, a minha fundação tem apenas 3 1/2 "de abertura entre o chão e o betão para cortar.

Esta imagem mostra onde o respiradouro vai para o exterior. À direita está um ventilador de ventilação existente. Eu gostaria de colocar a ventilação do secador na mesma parede.

    
por Cheryl 09.11.2018 / 19:53

1 resposta

Você provavelmente pode converter em uma abertura retangular que é igual à área da seção transversal de um duto de 4 ". Você pode ter que ser criativo. A área de um círculo de 4" é de cerca de 12,5 polegadas quadradas, portanto, 3 por 5 , por exemplo.

Eu não reduziria a área (como em um respiradouro redondo de 3 "), pois você aumentará a contrapressão e criará uma armadilha de fiapos.

    
09.11.2018 / 20:09