Conexão temporária do gerador portátil

0

Eu tenho um comutador de 150 amp por metro na minha casa. Meu medidor está muito longe do meu painel de serviço e é por isso que tenho um interruptor externo. Há um painel de serviço de 50 A na minha garagem separada alimentada por um disjuntor de 50 A no painel de serviço da minha casa.

Eu estava pensando em colocar um soquete de entrada de gerador de 50 amp na minha garagem e colocar uma trava no interruptor externo de 150 amp com a chave do gerador na caixa de distribuição. Então, se eu precisar usar o gerador, eu desbloquearia a caixa de chaves de 150 ampères e desligaria o disjuntor, pegaria a chave do gerador, travaria a caixa e depois entraria em casa. Desligue todos os disjuntores do painel de serviço. Em seguida, vá para o lado e conecte o gerador de partida e vá para a casa e ligue o disjuntor de 50 ampères para a garagem e, em seguida, selecione quais disjuntores eu preciso na casa.

Eu tive um eletricista em minha casa para citar uma entrada para minha casa e um intertravamento no painel de serviço. Ele não parecia muito interessado, mas disse que me enviaria uma cotação. Eu entrei em contato com outro contratante, mas ele ainda não ligou de volta. Eu quero, eventualmente, fazer tudo certo, mas quero uma solução temporária, se necessário.

    
por Johnnie Johnson 01.06.2017 / 16:54

2 respostas

Parreira Não. Listas de verificação de interruptores para lançar em sequência são absolutamente inaceitáveis . Eu sei que isso é "novo para você", mas este é um território bem destruído para os investigadores de segurança e para a maioria das pessoas familiarizadas com a eletricidade. Ele cai na categoria "facepalm, o que você estava pensando".

Isso pode parecer contra-intuitivo, mas para uma correção temporária , você modifica permanentemente o fio. Você desenergiza todo o sistema, então corre com lanternas cortando fisicamente as conexões da rede e fisicamente conectando a conexão do gerador. Como você nunca vai usá-lo novamente, mas deixando-o intacto para uso futuro em potencial .

Por exemplo, eu removo fisicamente o disjuntor principal do painel principal e substituo-o por uma tampa cega (listada), e / ou retiro e isolo os alimentadores da rede. Em seguida, junte os fios à garagem de forma que eles passem para o gerador em vez do painel da garagem.

Ande com tudo, duplique / triplique, faça a visita do inspetor se isso for uma exigência, depois acenda-a. Isso é o que faço para o trabalho temporário .

Para trabalho permanente, obviamente, coloquei um bloqueio adequado . Isso não é tão grande quanto parece. Eu começaria instalando um pequeno sub-painel ** ao lado do painel principal. Isso teria dois "disjuntores principais" nas posições 1-4, com um intertravamento entre eles (caso bastante simples). Um alimentaria do painel principal, o outro do genny. Então eu decidia quais circuitos eu iria querer acender do gerador, e movesse esses circuitos para o sub-painel. O painel principal original fica apenas ligado à rede.

src

Eu entendo que você quer usar a fiação para o subpainel da garagem de uma forma bidirecional, alimentando a garagem da rede elétrica, ou alimentando a casa de genny. Isso surgiu antes nesse fórum, e não há como fazer isso nem mesmo remotamente com segurança. Morda a bala e coloque o cabo paralelo.

** pela minha definição, "small" é 42-space. O espaço do painel é barato e muitas vezes vem com disjuntores de bônus, portanto, uma vitória líquida. Considerando que, esgotando do espaço do painel é uma catástrofe.

    
01.06.2017 / 17:30

A única maneira de conectar um gerador permanente ou temporário a um serviço é com um comutador de transferência. Existem tipos automáticos (dispendiosos) e existem tipos manuais (basicamente uma desconexão de duplo polo de dois pólos e deve ser classificada como serviço). A maioria dos geradores é usada como geradores de emergência, o que significa que eles são alimentados apenas para atender a certos circuitos de emergência e não a toda a casa. Isso significa que você precisa instalar um painel de emergência e dividir a carga entre a energia de emergência e a energia padrão.

O que é importante lembrar é que não deve haver nenhuma maneira que seu gerador possa "subir" para a rede elétrica sob qualquer condição. O bloqueio que você está propondo não atende a esse requisito, o que pode ser uma das razões pelas quais nenhum fornecedor elétrico legítimo deseja fazê-lo.

    
01.06.2017 / 20:02