Único sub-painel do painel de 3 fases e tamanho do disjuntor principal

1

Eu tenho um painel de 3 fases antigo ao lado de um painel separado de 100 amp de fase única que está sendo usado por uma residência. Este espaço foi usado como carpintaria e escritório no passado. Agora ele está sendo dividido em duas residências e eu quero usar o painel de 3 fases para uma das residências instalando um sub-painel de 120/240 monofásico. O local que precisarei para instalar o sub-painel é no mesmo prédio, mas fica a cerca de 20 m do painel trifásico. O painel de 3 fases é alimentado por três fios # 6 do pólo e não há disjuntor principal neste painel. Eu acredito que o sistema é Delta e duas pernas são 120 e uma é 208. As perguntas são:

  1. Já que o fio vindo do poste é # 6, qual é o máximo de Amp que eu coloquei no painel de 3 fases para alimentar o subpainel. Posso usar 70amp?
  2. Posso usar um cabo de serviço de entrada ALU # 4 dentro do prédio acima do teto suspenso existente com ou sem eletroduto?
  3. É melhor conectar o cabo nº 4 às 120 pernas ou ao disjuntor de 70Amp?
  4. Vou usar um disjuntor de 60Amp no subpainel porque quero que o disjuntor de 60 ampères desarme antes dos 75Amp no painel principal.
  5. Existe um disjuntor trifásico de 60 amperes no painel. Posso usar os dois conectores que fornecem 120 Amps? Posso colocar 60 Amps no subpainel?

A ThreePhaseEel me fez algumas perguntas. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe pela resposta. Quanto à cor dos três fios da fase do pólo, todos são verdes. Eu também não vejo branco. A perna alta é o primeiro fio da esquerda na caixa que é 208v. O segundo e terceiro são 120v. Então eu acho que em vez de A-B-C eu tenho B-A-C. Na caixa, a cor da barra Bus C foi pintada de vermelho, mas a voltagem desta barra é 120. As voltagens que você está mostrando estão corretas.

O que eu não entendo é onde está o fio branco do poste, embora eu veja que o fio branco entrou na caixa do disjuntor adjacente do poste.

O que devo fazer quando não vejo branco neutro vindo do polo para o painel de 3 fases? É possível que exista apenas um neutro para painéis simples e trifásicos? Posso usar o neutro em monofásico para conectar ao painel monofásico de 60 ampères que é do painel trifásico? Como você pode distinguir # 6 PE do XLPE?

O que é esse problema de balanceamento avisando sobre o que algumas pessoas estão falando quando você deseja instalar um subpainel de fase única de um painel trifásico? Não há problema em ter um disjuntor de 60 A como alimentador e como subpainel principal? Qual deles tropeçará primeiro se houver um curto?

Finalmente, uma pergunta sobre o canal. Posso usar dois cotovelos de 1,5 ”e 90 graus (como a forma S) conectados entre si?

    
por TomG 15.05.2015 / 19:30

1 resposta

Primeiras coisas primeiro: você vê algum fio laranja ou fios com fita laranja neles? Se assim for, você definitivamente tem o que é conhecido como um sistema delta "high leg" ou "wild leg" - baseado em suas voltagens, acredito que você tenha isso, que foi usado historicamente para fornecer tanto 240 fases 240VAC e fase 1 240 / 120VAC para ocupações mistas, como na ilustração abaixo (cortesia Wikipedia / Gargoyle888):

Neste sistema, a derivação central secundária forma o neutro de fase dividida, com as fases A e C como as pernas normais de 120V "quentes" na alimentação de fase dividida derivada, e a perna "alta" ou "selvagem" , enquanto normalmente a fase B (isto é de 408.3 (E) (1) no NEC, a propósito) fica sem uso já que tem 208V para o neutro.

Agora que isso é explicado, responda às suas perguntas:

  1. O típico quadruplex de entrada de serviço 6/4 usa isolamento PE (XHHW) classificado para 75 ° C e, portanto, está limitado a 60A. Se você pode confirmar que a entrada de serviço usa isolamento XHHW-2 (XLPE), você pode executá-lo até uma classificação de 90 ° C, o que lhe dá uma capacidade máxima de 70A (algumas fontes dizem 75A) máx. A designação XHHW ou XHHW-2 é parte das marcas no isolamento, a propósito.

  2. O cabo da ALU # 4 é do tipo SE (R) ou do tipo USE (também chamado de SEU)? O cabo SE (R) pode ser usado para alimentadores em ambientes internos desde que o condutor nu no cabo seja usado somente para fins de aterramento do equipamento, conforme 338.10 (B) (2) ou se todos os os cabos são isolados individualmente, conforme 338.10 (B) (1). No entanto, o cabo USE / SEU não pode ser usado para alimentadores internos como 338.12 (B) (1), já que seu isolamento não é retardador de chama.

  3. Conecte o cabo do alimentador ao disjuntor do alimentador (60A ou 70A) no painel trifásico; conectar uma carga diretamente aos barramentos do painel simplesmente não é legal.

  4. Enquanto você pensa em fazer com que o disjuntor principal do subpainel tropeça antes do disjuntor do alimentador no painel principal ser apreciado, a coordenação seletiva é um trabalho muito mais complexo do que simplesmente usar um disjuntor principal de sub-painel menor que o alimentador disjuntor. Aqui está um artigo sobre o assunto se você quiser provar os detalhes da engenharia sangrenta que você tem que trabalhar para fazer isso. Você pode usar disjuntores de 60A para o alimentador e para o subpainel principal, a propósito; no entanto, não há garantias quanto a quais trips do disjuntor primeiro em uma falha aparafusada (hard short).

  5. Você pode tocar nas pernas A e C do disjuntor trifásico de 60A existente no painel principal de três fases e usá-las para alimentar o subpainel; esta é a abordagem mais econômica e não requer inspeção dos condutores de entrada de serviço.

Finalmente, lembre-se de que 60A é uma quantidade muito limitada de corrente para uma única unidade habitacional. Ele pode ser gerenciado, no entanto, se você for capaz de executar cargas pesadas individuais (secadora, fogão / fogão, água quente e HVAC) usando qualquer fornecimento de gás combustível que seja instalado no prédio em vez de usar aparelhos elétricos de carga pesada. se as cargas pesadas para essa unidade de habitação forem executadas diretamente do suprimento trifásico - embora em alguns serviços de alta perna, a fase B seja limitada a uma pequena fração da carga total, o que pode inviabilizar isso.

Existe uma razão pela qual o utilitário não irá simplesmente substituir o obsoleto serviço high delta com uma fase dividida de 240 / 120V ou um serviço trifásico de 208Y / 120V?

Enfrentando o problema do conduíte, o ponto morto e a questão do equilíbrio:

  • Eu usaria corpos de conduítes ao invés de cotovelos, a menos que cotovelos sejam a única coisa que caiba no espaço. Em qualquer caso, certifique-se de que você não tenha mais do que 360 graus de dobra entre seus pontos de extração!

  • O neutro proveniente de um bastão suspenso está no fio nu em um cabo triplex ou quadruplex, quase sempre.

  • O equilíbrio de fases não é tipicamente preocupado em deltas de perna alta; é uma preocupação em um sistema wye devido a correntes desequilibradas que fluem através de neutros, que precisam ser dimensionados apropriadamente para transportá-lo.