novo encanamento, novo HE washer, agora lavar os fluxos

1

Depois de perceber um vazamento no meu cano de esgoto no meu porão, eu decidi substituir todo o encanamento, já que um encanador me mostrou no ano passado quando comprei minha casa (1950) que os drenos estavam entupidos muito mal .

Eu percebi que este era o tempo desde que eu agora tenho um vazamento. Problema é que eu tenho um cano de escoamento que corre aproximadamente 4 pés fora do chão no meu porão.

Eu comprei uma nova lavadora HE quando comprei minha casa e os instaladores usaram a montagem antiga que foi acoplada diretamente a um cano de drenagem de 2 "com um acoplamento.

Após a pesquisa, descobri que deveria haver um tubo de suporte com esta máquina (hidromassagem cambrio). Eu corri 2 "tubo ao redor que leva a um tubo de 10" stand que leva a um tubo de drenagem de esgoto de 4 "que leva para fora da casa. Eu corri uma pequena carga de lavagem para tubos de teste e tudo foi bom. uma carga maior e tudo fluiu para fora do tubo de suporte e inundou meu porão.

O tubo após o tubo de suporte é de cerca de 10 "também e mais tarde percebi que o tubo tem um ligeiro aumento em sua inclinação levando ao tubo de 4".

Eu pretendo refazer o pipe e o duto que segue, mas

  • preciso levantar a arruela para acomodar um tubo de suporte mais longo, já que o dreno principal está a 4 'do chão?
  • O aumento nesse tubo de 10 "causará o estouro?
  • Devo até usar um tubo de suporte ou conectar a mangueira de drenagem da lavadora diretamente ao tubo de drenagem de 2 ".

Agora gorgolejos de banheiro.

    
por Lisa 03.01.2014 / 05:06

1 resposta

Não consigo seguir sua descrição, a configuração do tipo "standpipe" pode fazer parte do problema. O banheiro gorgolejante indica um problema de ventilação, eu não acho que isso contribuiria para transbordar, mas é um problema. Como mencionado, uma foto ou diagrama é necessário para uma melhor avaliação. Minha intenção é descrever uma instalação correta da lavadora e abordar como a altura se encaixa nela.

Existem todos os tipos de variações para configurações de tubulação, esta é muito típica. A lavadora drena o tubo horizontal de 4 "com um LTTY vertical de 4x4x2 (Tira longa). Pode ser instalado para ganhar um pouco de vertical, ao custo de um ell extra que introduz um potencial ponto de entupimento.

Do LTTY é um tubo vertical de 2 "tão curto quanto possível antes de conectar a um tee sanitário de 2". Um tubo vertical de 2 pol. Continua até amarrar no sistema de ventilação. A ventilação pode ser reduzida para 1,5 pol., Se necessário. A entrada lateral do santee tem um braço de interceptação horizontal de 2 "(inclinação de 2%). Há um limite de comprimento, mas é bastante longo, é melhor mantê-lo bem curto. O braço de interceptação se conecta a um conjunto de interceptação de 2". A entrada da armadilha aceita um tubo de suporte vertical de 2 ".

O tubo do suporte deve ter um mínimo de 18 "de altura, em linha reta, sem dobras. Não é possível conectar uma descarga da lavadora diretamente a um sistema de drenagem fechado. Deve haver um suprimento de estouro, como um tubo de suporte aberto. Eu prefiro ver sobre um tubo de suporte de 24 ", mas 18" é um requisito de código.

Isto dá-lhe cerca de um conjunto de tubo / armadilha de suporte de 24-30 polegadas no topo da altura de 48 "do dreno principal, portanto, um total de 6-6.5 pés do chão. As anilhas têm um limite de quão alto elas podem bomba de descarga de água. As instruções de instalação devem dizer-lhe isso em algum lugar. Se não, você pode precisar entrar em contato com o fabricante. Se sua máquina de lavar pode bombear até o topo do tubo de suporte enquanto está sentado no chão, está tudo pronto. não, você precisará de uma plataforma que aumente a arruela até a altura de descarga permitida.

Se você ainda estiver transbordando com uma configuração adequada de trapping, a linha principal permanecerá obstruída em algum lugar.

    
10.01.2014 / 08:16