Definição de carga contínua para o fio do alimentador

2

Eu entendo que para o fio do alimentador de um painel de entrada de serviço até um subpainel, os fios do condutor precisam ser dimensionados de acordo com 125% da carga contínua mais 100% da carga não contínua. Eu também encontrei várias definições (CEC e NEC não residencial) para cargas contínuas sendo aquelas por mais de 1 hora em um período de 2 horas.

Para uso residencial, eu geralmente não terei todas as cargas contínuas funcionando simultaneamente (ex. luzes, um carregador EV, HVAC, etc.), então eu ainda tenho que somar todas as cargas contínuas ou posso dimensionar para uma carga contínua média?

EDITAR: A questão também se aplica a cargas não contínuas. Preciso somar todos eles, mesmo que nem todos estejam ativos simultaneamente?

    
por Hari Ganti 20.01.2017 / 23:16

1 resposta

Sob o NEC, não há diferenciação entre residencial e não residencial em relação a cargas contínuas. Uma carga contínua tem uma definição muito clara que a maioria das pessoas interpreta erradamente. Não é qualquer carga que "está ligada" por um determinado período de tempo. É uma carga que deve ser executada na corrente máxima por um determinado período de tempo, três horas.

Continuous Load.

A load where the maximum current is expected to continue for 3 hours or more.

As palavras chave aqui são "esperado" e "corrente máxima".

    
20.01.2017 / 23:27