Gostaria de esclarecer algumas coisas sobre essa questão e as respostas fornecidas.
Como outros afirmaram, você definitivamente precisará fornecer ventilação adicional para os equipamentos dentro desta nova adição, a ventilação existente não será suficiente. Outros recomendaram o fornecimento de aberturas individuais para cada equipamento e, em seguida, combiná-las no teto a uma abertura comum. Embora não haja nada de errado com essa solução, ela é ineficiente e custaria mais caro.
Eu não sou um encanador licenciado em seu estado ou país (estou no Canadá). Revi o código de encanamento . Você está autorizado a desabafar essas luminárias com o que é chamado de ventilação úmida:
SECTION 909 WET VENTING
909.1 Horizontal wet vent permitted. Any combination of fixtures within two bathroom groups located on the same floor level is
permitted to be vented by a horizontal wet vent. The wet vent shall be
considered the vent for the fixtures and shall extend from the
connection of the dry vent along the direction of the flow in the
drain pipe to the most downstream fixture drain connection horizontal
branch drain. Only the fixtures within the bathroom groups shall
connect to the wet-vented horizontal branch drain. Any additional
fixtures shall discharge downstream of the horizontal wet vent.
Source: 2006 Virginia Plumbing Code, Chapter 9 (starting at the bottom of page two)
Isso é possível porque os sistemas de drenagem são dimensionados para que as linhas de drenagem não fiquem cheias de água. A parte inferior é onde a água corre e a parte superior permite o movimento do ar livre. (No caso de tubos verticais, a água "agarra-se" aos lados do tubo à medida que se move em espiral, o que deixa o centro do tubo aberto para o movimento do ar.)
No Canadá, uma das regras para a ventilação por via úmida é que o banheiro deve ser o último equipamento conectado a uma saída de ar úmido, ou seja, nenhum outro equipamento pode ser conectado a jusante do banheiro. Isso acontece porque, quando o banheiro é lavado, pode "sufocar" a ventilação úmida de qualquer conexão a jusante. Eu não vi nenhum requisito para isso em seu código, no entanto, todos os desenhos de amostra fornecidos em mostrava o vaso sanitário como o último aparelho, com exceção da Figura N4: B. Ventilação Horizontal Húmida (página 4) que mostra um chuveiro ligado a jusante do depósito de água.
Aqui estão dois diagramas isométricos mostrando como seu banheiro pode estar úmido:
O da esquerda mostra a banheira conectada a jusante do banheiro. O desenho à direita mostra o armário de água como o último equipamento conectado à ventilação úmida (é assim que faríamos no Canadá).
Em ambos os desenhos, a linha vermelha representa a porção do sistema que seria considerada a abertura úmida. A linha tracejada representa a abertura seca. Como você pode ver, a ventilação úmida elimina grande parte da tubulação vertical e economiza também as conexões. Por favor, note que você deve ter uma limpeza instalada na seção vertical do tubo antes do braço de fixação do lav (localizado na parede). Isso permitirá a limpeza do ramal.