Posso reduzir a pressão estática em uma sala adicionando uma ventilação a uma sala adjacente?

4

Nosso respiradouro de retorno para o nosso hvac está mesmo à porta do quarto principal. O quarto principal tem muito pouco fluxo de ar com a porta fechada.

Foi recomendado adicionar um duto de retorno secundário no quarto principal para combater a alta pressão estática em que a casa está.

Eu tenho uma pergunta, seria benéfico colocar um respiradouro na parede entre o quarto principal e a sala de estar para ajudar a ventilar o ar para dentro e para fora da sala para que não haja tanta pressão no quarto principal?

    
por gorelative 30.06.2013 / 22:26

4 respostas

Sim, adicionar uma grade de transferência ou canal de salto será a solução mais fácil e eficaz. Isso pode ser feito de forma a minimizar a transferência de som entre as salas (veja os links abaixo). Adicionar um retorno ao quarto principal não garante que o fornecimento / retorno ao quarto principal fique equilibrado - a pressão resultante pode ainda ser positiva ou até negativa em relação ao resto da casa.

link

link

    
05.02.2014 / 01:13

Supondo que a alta pressão estática esteja proporcionalmente no lado de retorno, sua melhor solução para um melhor fluxo de Mestre BR é o novo retorno. Situar o retorno do outro lado da sala (a partir do suprimento, se possível) ajudará.

Se você ainda estiver com estática alta ao retornar, observe as tampas de duto de retorno existentes. Casas mais antigas podem ter menos coberturas aerodinâmicas (pintura, dentadas). Substituir por novos pode ajudar.

A ventilação entre as salas seria uma pressão estática AFA menos útil, já que os dutos são os principais transportadores do fluxo / pressão de ar.

    
30.06.2013 / 23:10

Adicione o retorno na sala em um lado oposto de suas aberturas de pressão positiva.

Se você quer apenas uma correção rápida / fácil, a abertura através das paredes deve ser útil, desde que a ventilação existente não seja ao longo da mesma parede.

Se este sistema é um dos muitos, e suas aberturas de pressão positiva são todas em salas com portas, eu sugiro fechar o retorno central e adicionar um retorno a cada quarto, e colocar um amortecedor em cada duto de abastecimento para afinar o ajuste. fluxo. Eu fiz isso nas minhas duas últimas casas, e a diferença de conforto nos quartos é excelente. Eu imagino que isso é mais eficiente também, desde que você provavelmente está mantendo estes quartos resfriado / aquecido durante o sono e não perdendo o ar controlado por temp para a área central que não está em uso. Certifique-se de que seu termostato esteja em um desses quartos ou mova-o para lá, se não; preferencialmente para o mestre.

Solução mais fácil: mova o termostato para o quarto principal e você sempre terá a temperatura desejada no seu quarto. Você pode congelar ou assar outros, e isso vai lhe custar mais em consumo de serviços públicos, mas será fácil e obterá o resultado desejado.

    
06.11.2013 / 22:49

Eu vi uma nova construção adicionando um par de grades de retorno a cada lado de uma parede que separa uma sala da abertura de retorno. Isso dá um caminho para o fluxo de ar. Se possível, coloque as grelhas de retorno na mesma altura que o próprio respiradouro de retorno (perto do tecto nos pisos superiores e perto do chão nos níveis mais baixos). Eu também recomendo dobrar as ripas na grade para que você não pode ver na parede (angulado para retornos de teto e para baixo para retornos de piso). E para um quarto, considere um local que minimize os ruídos ouvidos em ambos os lados da parede, para privacidade.

    