Nós nos preocupamos com duas coisas para esse tipo de banheiro: A) As vigas vão segurar tudo? e B) As vigas se desviarão (dobrarão) demais e causarão rachaduras no piso ou no teto?
Obviamente, o suporte crítico está localizado sob a banheira / chuveiro. No entanto, existem outras áreas de preocupação também: 1) tamanho e grau das vigas, 2) posição da parede do rolamento na parede externa oposta, 3) acabamento do material do piso e acabamento do material do teto abaixo.
1) O Código requer um piso residencial para suportar uma "carga viva" (pessoas) de 40 libras. por metro quadrado mais todas as cargas mortas. A carga morta do piso (material permanente) parece ser de cima para baixo: piso de cerâmica: 6 psf, camada inferior: 2 psf, sub-base: 2,5 psf, vigas (assumindo 2x8 a 16 pol.: 1,5 psf, 6 pol.) batt isolamento no piso: 1,5 psf, teto abaixo (placa de gipsita): 2,5, mais misc. (luzes, dutos, etc): 1 psf, para um total de 17 psf. Se você adicionar que a 40 psf, você obtém 57 psf (mais o peso da água).
Vigas de 2x6 (tamanhos antigos) @ 16 ”oc, abrangendo 11 '(média do seu palpite) suportarão cerca de 51 psf e o de 2x8 @ 16” oc suportará cerca de 93 psf abrangendo 11'
Como você pode ver, 2x6 são próximos e 2x8 são bons para o quarto inteiro, exceto pela água adicionada (área da banheira / chuveiro).
Se os 60 galões estiverem corretos, isso adicionará cerca de 500 libras, não 585 libras. No entanto, adicionando 585 (banheira de água) mais 200 lbs. (água do chuveiro) mais 350 lbs. do peso das pessoas, você ganha cerca de 1.135 libras. de carga viva. Para o espaço de 3 'x 8'-6 ”da banheira / chuveiro, isso equivale a cerca de 44 psf. (Perto dos 40 psf exigidos pelo código.)
Como a área da banheira / chuveiro excede as cargas permitidas suportadas por 2x6 @ 16 ”oc, ele irá defletir e rachar o piso de ladrilho e o teto da placa de gesso abaixo. Eu recomendo adicionar 1 viga em cada lado da viga existente sob a banheira. Certifique-se de que ele se encaixe bem na sub-base, porque os novos 2x6 são menores que os da sua 1930 2x6.
Se o intervalo for 12 'e o piso for 2x6, você precisará adicionar 1 viga entre cada viga existente em todo o banheiro também. (2x8 de 16 'oc medindo 12' suporta cerca de 78 psf, o que é bom.)
Oh, mais uma coisa. Há muita carga nessa parede do rolamento. Eu me certificaria de que há pelo menos um garanhão diretamente sob cada extremidade dessas vigas sob a área da banheira / chuveiro e você também terá um apoio adequado sob cada parede do rolamento.