Como ligar Dois dimmers controlando uma corda de luz embutida?

3

Refinando meu porão e tendo um teto aberto no momento. Eu pendurei 12 luzes embutidas e as conectei em 3 grupos (grupos de 2, 6 e 4 luzes) usando 14/2. Em seguida, corri 14/2 desde o início de cada grupo até a entrada da sala onde pretendo ter 3 interruptores dimmer separados, um para cada grupo. Eu também tenho a fonte de energia correndo para esse local de switch em 14/2. Eu corri 3 conjuntos de fio 14/3 entre a partir deste local para outro local onde pretendo ter um segundo conjunto de interruptores dimmer ainda mais para o quarto.

Eu apenas tentei ligar um conjunto de luzes para fins de teste e não consigo fazer funcionar ambos os dimmers. Tentei usar um diagrama que foi mostrado aqui ( link ), mas isso não aconteceu trabalhos. Não foi possível acender as luzes.
Eu também encontrei um diagrama que tem energia em um dimmer e as luzes no outro, mas não tanto energia e luzes do mesmo dimmer e corri uma linha de energia temporária para o segundo dimmer, mas mesmo que os gostos trabalhou de mudar os dimmers não trabalhos. link (o diagrama com 2 dimmers)

    
por BobbyV 21.08.2014 / 20:55

3 respostas

Como afirma o @ Tester101, com dimmers convencionais, você só pode ter um dimmer em um circuito se o aparelho (ou conjunto de equipamentos) estiver sendo controlado de mais de um local.

Se você estiver alternando de dois locais, também precisará usar comutadores de 3 vias para os comutadores simples e dimmers (muitos dimmers são compatíveis com 3 vias).

Existem dimmers especializados que funcionam como unidades mestre e escrava. Eles permitem o escurecimento de vários locais, mas você precisa usar um conjunto de unidades correspondentes. Estes também são muito mais caros que os dimmers básicos de 3 vias.

Por fim, se você estiver executando switches remotos que somente se conectam ao primeiro conjunto de switches, você precisará de um cabo x / 4, não x / 3. Dois fios servem como viajantes, um como retorno comum e outro como neutro. Embora nem todo switch exija um código neutro, agora ele exige uma proteção contra futuros dispositivos ativos. Se você não precisa do neutro, basta colocá-lo na caixa.

    
21.08.2014 / 21:14

Você só pode ter um dimmer por grupo. Você pode colocar o dimmer em qualquer local, mas não em ambos os locais.

Existem dimmers "complementares" disponíveis em algumas empresas, que permitem a colocação de dimmers adicionais no circuito. Mas você terá que usar equipamentos compatíveis, que podem ou não estar disponíveis em sua grande loja local.

    
21.08.2014 / 21:01

você tem 3 opções:

  1. interruptores inteligentes. estes são pares de mestre / escravo de fantasia que se comunicam digitalmente. As desvantagens são que eles estão sempre atraindo algum poder, eles são caros e eles não têm uma discagem física mostrando a configuração do dimmer.

  2. dimmers de 3 direções. eles se parecem com dimmers normais, mas quando um lado está ligado, ele desativa o outro lado. a desvantagem é que, se o dimmer estiver baixo em um lado, você não poderá ligá-lo ou desligá-lo do outro lado.

  3. 2 interruptores e 2 dimmers. se você instalar um comutador spdt e um dimmer em uma extremidade, além de um comutador dpdt e um dimmer na outra extremidade, poderá usar os comutadores para determinar qual dimmer está "quente". As desvantagens deste plano incluem mais fiação (que pode ficar cara). Além disso, isso significaria ter interruptores e dimmers separados em cada extremidade, o que ocupa mais espaço e pode não parecer tão agradável ou ser tão intuitivo.

nota: a opção de fiação 3 pode funcionar da seguinte maneira: fornecer energia ao switch spdt e, em seguida, conectar os dois terminais downstream ao switch dpdt. envie um fio de cada terminal a jusante no comutador dpdt para um dimmer, de forma que os dimmers nunca sejam conectados aos dois pólos de uma vez, depois conecte os dois dimmers à luz (grupo) e conecte a luz ao fio de retorno.

    
28.06.2018 / 17:28