Que tamanho de fio para o subpainel de 70 ampères à garagem?

2

Que bitola de medição é necessário para executar um percurso de 150 a 200 pés para um subpainel de 70 ampères? Eu estou colocando um sub-painel de 70 amp no gargare que não tem serviço algum. Vai ser luzes de corrida, abridor de garagem e algumas saídas.

    
por Marshall Davenport 19.03.2018 / 08:57

2 respostas

O cobre # 3 fornecerá 70 amps a 240v com uma queda de voltagem de 2,74% ou alumínio # 1 a uma queda de 2,83% a 200 pés.

Fonte

    
19.03.2018 / 14:52

O tamanho mínimo do fio obrigatório é baseado na classificação do disjuntor

Existe um tamanho de fio mininum que é necessário com base na classificação do disjuntor. Esse tamanho é # 4 de cobre ou # 2 de alumínio .

Você obtém esse número usando uma calculadora de queda de tensão de qualidade especificando a amperagem do disjuntor e um comprimento de fio de 1 pé. por exemplo.

  • 240V
  • 3%
  • 70A (o número no disjuntor
  • 1 pé (para evitar o aumento de distâncias)

A propósito, se o circuito fosse 55A (disjuntor 60A) isso seria # 6Cu / # 4Al.

Seja inteligente quando você > opcionalmente faz o upsize para reduzir a queda de voltagem

Com mais de 30 metros de corrida, é hora de pensar em aumentar o tamanho do fio para reduzir a queda de tensão. Esta é uma questão de usar um fio maior do que o necessário para minimizar a queda de tensão no outro extremo. Não é obrigatório . **

No entanto, o erro clássico está fazendo seu cálculo de queda de tensão com base no número disjuntor . Na verdade, você deve fazer o cálculo de queda de tensão com base nas cargas calculadas .

Você especificou luzes (2A se isso), abridor de porta de garagem (10A muito intermitentemente) e vagamente "algumas tomadas", cargas tão inconseqüentes, talvez um aquecedor de 1500W ou algo assim.

Eu não sei sobre você, mas eu não uso um abridor de porta de garagem enquanto usando uma serra. As luzes são inconsequentes. Então, vamos superdimensionar essa coisa e fingir que você está usando dois comum 120 / 15A com carga máxima de 12A, e você tem sido meio inteligente sobre balanceamento - colocando cada carga em postes opostos. então você dual 12 @ 120 = 12 @ 240. Vamos bater com 20A por algum espaço. Puxa, vamos bater com 30A só para rir. Agora atingimos a queda de voltagem novamente. Desta vez, dizemos

  • 240V
  • queda de tensão de 5%
  • 30A (a carga típica que esperamos usar normalmente, até isso é exagerado)
  • 200 '(distância real ).

OK. O resultado é 6cu / 4al com 2,29% de queda, o que é menor do que o nosso tamanho "mínimo obrigatório" acima - por isso devemos usar o mínimo obrigatório.

Resposta final: # 4Cu ou # 2Al.

** a menos que se espere que sua aplicação cause uma queda de tensão bastante extrema , definitivamente não é o caso aqui. Algumas pessoas acham que existe um requisito de "3%" no NEC. [Citação necessária]. Na verdade, a NEC tem uma nota informativa que sugere que o upsizing para limitar a queda de tensão para 3-5% com base nas cargas reais fornecerá uma eficiência razoável de operação. É tudo o que diz, não é um mandato. NEC 215.2 (A) (4).

    
20.03.2018 / 02:16