Classe C (20mA trip rating) Receptáculo / disjuntor GFCI?

1

Eu tenho um sistema elétrico de aquecimento radiante sob a telha em um banheiro do porão. Termostato Nuheat com GFCI integrado, circuito dedicado de 20 ampères. Desde que comprei a casa, o sistema aciona o GFCI sempre que é energizado. Acontece que um tapete tem um pequeno problema, mas era difícil de encontrar. Um Fluke DMM regular nem sequer mostra qualquer continuidade entre o ponto quente e o tapete ou o neutro no tapete e no chão, mas um megger (a 500 volts) me diz que há cerca de 50 kilohms de resistência entre o chumbo e a terra. Isso equivale a 2,5 mA, o que não deve ser suficiente para desarmar o GFCI de 5 mA embutido no termostato. Quando eu testo corrente no lado quente versus corrente no lado neutro do tapete enquanto ele está "hardwired" apenas para fins de solução de problemas eu vejo até 15mA diferença na corrente indo da linha e voltando para fora em neutro. Eu sei o que o caminho certo para consertar isto é: rasgue o chão inteiro e substitua o (s) tapete (s). Mas eu não quero fazer isso. Eu quero instalar um termostato de piso sem um GFCI embutido e proteger o circuito com um disjuntor de 20mA GFCI ou simplesmente instalar um receptáculo GFCI de 20mA (classe C?) Antes do termostato para proteger tudo (eu tenho um local para instalar facilmente um receptáculo). O problema é que não consigo encontrar um receptáculo GFCI que atinja 20mA. Existe algum disjuntor Eaton / Cutler Hammer GFCI que tenha uma taxa de desarme de 20mA ou uma configuração de desarme ajustável? Obrigado pela leitura.

    
por pacoverflow 20.08.2017 / 08:44

2 respostas

A razão pela qual você não consegue encontrá-lo como receptáculo é que não há uso legal para eles na América do Norte. Os GFCIs de Classe C podem ser usados somente quando há uma conexão de aterramento confiável, mas isso impede seu uso onde você deseja conectar algo em um receptáculo, porque não há como garantir que você não esteja conectando um dispositivo de 2 fios.

O que você pode fazer é colocar um disjuntor classe C GFCI naquele circuito e conectar o tapete de aquecimento. Mas isso é suposto 1) não há mais nada nesse mesmo circuito e 2) o tapete de aquecimento é de 3 fios, não de 2 fios. Se for apenas 2 fios, você não poderá usar um GFCI de Classe C.

    
12.12.2018 / 00:08

Eu não sei de GFCI'S ajustáveis, mas da Gfci Equipment que a viagem de 30 ma está disponível na Siemens. Eu usei estes em atuadores químicos, onde eu precisava de proteção GFCI, mas tive problemas com o recuo indutivo na desaceleração, causando padrão 5-6 ma GFCI'S para viagem, mas funcionou bem em 30 ma. Existem outros valores, mas lembro-os de estarem mais perto de 100 ma. Procure por equipamentos da gfci e acredito que você vai encontrar o que procura.

    
21.08.2017 / 04:39

Tags