O cabo bx blindado pode entrar em contato com outros objetos de metal?

4

Estou correndo blindado de 12/2 bx para conectar 4 cartolas, o cabo blindado está aterrado. Há um duto de aquecimento que eu devo passar, mas o AC entrará em contato com ele ... Isso é ok ou eu preciso evitar que ele faça contato?

    
por Steve Scarfone 10.04.2014 / 13:16

4 respostas

O cabo blindado destina-se a resistir a danos aos condutores do contato com outros materiais (como um duto). A armadura em si é aterrada quando instalada corretamente, e tocar em outro metal não deve representar nenhum risco (supondo que a armadura não esteja tão torta ou comprimida a ponto de expor os condutores).

    
10.04.2014 / 15:35

Não existe cabo BX. Você está trabalhando com o cabo AC tipo (cabo blindado) ou o cabo tipo MC (cabo revestido de metal)?

Cabo revestido de metal (tipo MC)

O cabo tipo MC tem um condutor de aterramento e a bainha não pode ser usada como um condutor de aterramento.

Se você estiver trabalhando com o cabo MC, não é provável que qualquer condição de falha possa fazer com que a tubulação seja energizada.

Cabo blindado (tipo AC)

O cabo AC tipo tem uma cinta de ligação interna, que é usada como um condutor de aterramento.

Se você está trabalhando com um cabo AC, existem de fato condições de falha onde um duto em contato com a armadura pode ficar energizado. Eu tentaria evitar o contato entre a bainha e objetos de metal. Em ambos os casos, certifique-se de que a cinta de aterramento esteja devidamente ligada.

NOTA: As condições de falha necessárias para energizar o duto seriam, ligação inadequada e uma falta à terra (corrente fluindo no revestimento).

    
10.04.2014 / 17:30
Além de considerações elétricas, deve-se evitar ter metais dissimilares em contato de longo prazo, especialmente no que poderia ser condições úmidas ou úmidas. A corrosão eletrolítica pode comprometer um ou outro dos metais. É por isso que, por exemplo, você precisa usar braçadeiras de cobre e pregos de cobre para prender o tubo de água de cobre ...

    
10.04.2014 / 18:50

Quando instalado adequadamente, o revestimento dos cabos AC e MC é sempre aterrado (na maioria dos casos, utilizando conectores idênticos) e os dois tipos de cabos sempre foram instalados em contato com a maioria dos materiais de construção condutivos usuais: parafusos de aço, aço estrutural, dutos, encanamento e assim por diante. E como o Cabo Blindado tem a faixa de ligação, seu revestimento teria a menor resistência dos dois tipos de cabo, tornando-o mais seguro se o seu revestimento tivesse que conduzir uma corrente de falta.

Como muitas pessoas sabem exatamente o que você quer dizer quando fala Romex , prefiro a palavra. Quando se trata dos termos BX , AC ou Armored Cable , depende de com quem eu estou falando e também depende se é o material de aço antigo ou o alumínio contemporâneo. Para as coisas antigas, porque mais pessoas saberiam o que eu quero dizer, eu estaria mais propenso a dizer BX e reservar os termos AC ou Armored Cable para apenas quando se refere ao material mais recente e conversar com alguém que sabe o que é.

Por que cabo blindado? Esta é sua casa? É em outro lugar ligado no Romex? Por que # 12 awg? É um circuito de 20 ampères? Que tipo de cabo blindado você tem? O revestimento de alumínio? Existe uma faixa adesiva de tamanho completo? Existe um condutor de terra de cobre com isolamento verde?

    
18.04.2014 / 19:47