Por que eu perdi o poder para metade da casa quando os disjuntores não tropeçaram?

4

Usando um detector de tensão, determinei que três disjuntores no painel não estão conduzindo tensão, mas estão totalmente ligados (não disparados). Pensando que eles estavam ruins, eu substitui um double throw 15 amp e um double throw 20 amp na caixa. Acendeu-os, ainda sem energia saindo dos novos disjuntores. O que poderia causar isso?

    
por John Ritchie 25.08.2013 / 04:52

4 respostas

Primeiro, faça as etapas fáceis de verificar: um dispositivo que deveria estar funcionando ainda funciona? O interruptor "on" está ligado? Está conectado? (As crianças geralmente são notadas por mudar inesperadamente essas opções.) Se o dispositivo estiver conectado em algum outro lugar, isso funciona? Um dispositivo portátil conhecido por funcionar corretamente de repente não funciona na alegada saída "com falha"?

Em seguida, você tem certeza que os disjuntores não dispararam? Muitos fabricantes os constroem para que não mudem visivelmente quando tropeçam. Para ter certeza, gire a alavanca até o fim e, em seguida, volte a ligar.

Três circuitos! Há muito pouco em comum, de modo que apenas três circuitos com três disjuntores separados são afetados. Talvez haja mais? Existem outros circuitos que estão no mesmo barramento no painel do disjuntor e também não estão funcionando? Isso indicaria um barramento sendo desconectado, provavelmente por um fio solto dentro do painel. Uma inspeção visual com a tampa do painel pode ser útil.

Também é possível - talvez provável - que alguns fios neutros tenham se soltado no painel. Desligue o disjuntor principal e dê uma mexida em todos os fios, tomando muito cuidado para não tocar perto dos fios de serviço ou onde eles se conectam ao disjuntor principal.

Talvez algo tenha mudado recentemente ?: trabalho elétrico, trabalho no solo, trabalho de utilidade.

    
25.08.2013 / 05:28

Acabei de ter o mesmo problema. A companhia de energia elétrica saiu e descobriu que sua linha ficou ruim no subsolo, e apenas um dos dois cabos que entravam na casa tinha energia no medidor.

    
10.01.2015 / 18:20

Os disjuntores são disjuntores de pólo duplo de 240 VAC. Se você colocar um voltímetro nos 2 fios, você lê 220-240 VAC? Se você colocar um voltímetro de qualquer um dos fios do disjuntor no terra ou no neutro, você consegue 115 VAC?

Quando você diz que não há energia saindo, você quer dizer que o equipamento conectado a essa tomada não funciona? Mesmo que a voltagem esteja correta?

Observe a conexão entre o disjuntor e o barramento do painel (como ele se conecta ao barramento). Lembro-me de um tempo em que um disjuntor de dois pólos não estava em contato com as duas pernas do painel (o barramento de metal, há dois deles para cada lado do 240VCA, 120VCA em cada barramento).

    
25.08.2013 / 06:02

Aposto que metade do seu disjuntor principal está desarmado. Você redefiniu seu disjuntor principal? (No topo?)

    
23.09.2013 / 17:45