O fio neutro é usado para transportar energia ao interruptor de luz - isso é legal?

3

Perdoe-me pelo meu desenho de merda :) Para encurtar a história, acabei de me mudar para uma casa e estou dando uma olhada em um dos trabalhos de iluminação. Eu notei que o interruptor de luz não tinha alimentação e o fio "neutro" estava quente. Eu estava um pouco confuso e preocupado.

Depois de fazer alguns testes, percebi que o fio branco "neutro" era na verdade o fio que alimentava a energia do interruptor de luz. Então o fio "quente" preto era o fio que dava à luz o seu poder. (Veja a foto).

Isso é legal (em termos de código elétrico) e isso é seguro? Existe algum motivo de preocupação, uma vez que o interruptor de luz não tem fio neutro conectado a ele?

    
por Andrew Montgomery 28.04.2018 / 00:13

1 resposta

Isso está bem em uma configuração existente ...

Esta é a maneira antiga como um loop de comutação foi feito, usando o fio branco para levar energia ao switch e o fio preto para levar o comutado de volta para a luz. Para um interruptor de luz estúpido, não ter neutro no interruptor é nada mais, então tudo está bem quando acaba bem. Deve haver fita isolante em volta do fio branco em cada extremidade para reidentificá-lo como um quente, embora - se esse não é o caso, desligue o circuito no disjuntor e adicione um envoltório de preto elétrico fita em torno desse fio branco em cada extremidade.

No entanto, o novo trabalho funciona de forma diferente

No novo trabalho, porém, isso não é para o Código. O NEC de 2011 adicionou provisões para o neutro (que Código chama o condutor aterrado vs terra, que o Código chama o condutor de aterramento do equipamento ) nos locais de comutação em 404.2 (C) devido ao proliferação de switches "inteligentes" avançados, dimmers, temporizadores e outros que não precisam de potência constante. As alternativas envolvem retornar essa corrente constante através da carga (que é incompatível com lâmpadas LED e algumas outras cargas) ou devolvê-la ao sistema de aterramento do equipamento (que é um hack sujo).

(C) Switches Controlling Lighting Loads. The grounded circuit conductor for the controlled lighting circuit shall be provided at the location where switches control lighting loads that are supplied by a grounded general-purpose branch circuit for other than the following:

(1) Where conductors enter the box enclosing the switch through a raceway, provided that the raceway is large enough for all contained conductors, including a grounded conductor

(2) Where the box enclosing the switch is accessible for the installation of an additional or replacement cable without removing finish materials

(3) Where snap switches with integral enclosures comply with 300.15(E)

(4) Where a switch does not serve a habitable room or bathroom

(5) Where multiple switch locations control the same lighting load such that the entire floor area of the room or space is visible from the single or combined switch locations

(6) Where lighting in the area is controlled by automatic means

(7) Where a switch controls a receptacle load

Informational Note: The provision for a (future) grounded conductor is to complete a circuit path for electronic lighting control devices.

    
28.04.2018 / 00:54