Por que as bombas de calor não funcionam um pouco ANTES de iniciar o ventilador de circulação de ar?

0

Eu gostaria de pensar que entendo como as bombas de calor funcionam bem. Minha casa tem mais um calor elétrico, que eu tento não usar porque a bomba de calor é mais eficiente, se mais lenta.

Quando um termostato tradicional chama a bomba de calor, no entanto, ele liga o grande ventilador no porão ao mesmo tempo que a bomba de calor (ou talvez seja a bomba de calor chamando o ventilador imediatamente quando ele é chamado para bombear calor). Isso usa eletricidade e faz o nariz apenas para mover o ar frio enquanto a bomba de calor constrói pressão e começa a aquecer as bobinas no porão.

Não foi possível adicionar um atraso ou um termopar às bobinas internas para que a ventoinha interna não funcione até que as bobinas internas fiquem bem e quentes?

Para esse assunto. Eu pensaria que o ventilador externo poderia ser atrasado um pouco demais para economizar eletricidade e reduzir o ruído no início de um ciclo enquanto um delta de temperatura se acumula.

Eu percebo que se você executou a bomba de calor ou CA por 'muito tempo' / indefinidamente sem o ventilador interno, isso pode danificar o sistema. Mas por que bombas de calor não funcionam para 'um pouco' ANTES de iniciar o ventilador de circulação de ar?

Eu poderia entender o custo das peças de um termopar (embora seja para isso um departamento de marketing), mas usar um atraso não custaria dinheiro e seria muito fácil adicionar ao firmware, eu esperaria.

    
por Billy C. 24.12.2017 / 13:59

3 respostas

Eu não acho que o problema que você está tendo seja resolvido por um atraso de fãs. Quando o ventilador liga, ele tem que purgar todo o ar "frio" dos dutos, antes que o ar quente atinja os registros. Não há muito que possa ser feito para resolver esse problema, além de ter execuções de dutos muito curtos.

Se você adicionou um atraso, o sistema provavelmente superaqueceria. Isso pode causar vários problemas, além de reduzir a eficiência.

Se você quisesse adicionar um atraso. Isso exigiria um termopar e um relé ou um relé de atraso de tempo. Eu duvido que seu forno tenha qualquer firmware, a menos que seja um sistema customizado super sofisticado.

    
24.12.2017 / 16:26

Muitos fan coils têm um atraso para o ventilador. Um atraso e um relé de estado sólido também podem ser adicionados a uma unidade de bobina de ventilador. No entanto, o ar não está realmente frio, mas a temperatura ambiente, exceto por qualquer ar preso nos dutos que precisam ser eliminados de qualquer forma, então um atraso não ajudaria. Qualquer pequeno calor produzido pela bomba de calor entrará na casa, então a única coisa que você pode estar ganhando é não ouvir a unidade por mais 30 segundos ou uma corrente de ar frio soprando em você se os registros estiverem em um local ruim. Qualquer atraso seria um pouco menos eficiente e um longo atraso causaria desgaste indevido na bomba de calor.

    
25.12.2017 / 20:57

Outra consideração é a pressão da cabeça. Não queremos, sob nenhuma circunstância, criar uma pressão desnecessária na cabeça. Executar o compressor a qualquer momento sem dissipar o calor resultante gerado pode reduzir a vida útil do compressor.

    
24.12.2017 / 21:18