Você pode misturá-los, desde que os locais onde você tem 40 cotovelos sejam locais onde o horário 40 é permitido.

Ele nunca apareceu, mas eu ficaria surpreso se você tivesse algum problema. Você deve certificar-se de que as conexões correspondem, por exemplo, se você usar um acoplamento entre a programação 80 e a programação 40 cotovelos, ela deve ser classificada para os dois tipos. Da mesma forma, se você usar as extremidades da campainha embutidas no conduíte ou nos cotovelos, você deve verificar com o fabricante para certificar-se de que ele esteja listado para o acoplamento com o outro tipo.

    
28.09.2018 / 18:46

O programa 80 destina-se a quando a conduta de PVC vai ser exposta a danos físicos, isto é, no EXTERIOR de uma parede. O horário 40 deve estar enterrado ou dentro de uma parede, coberto e protegido de danos. Se seus cotovelos estão todos nas trincheiras, Sch. 40 está bem. Se você estiver usando um cotovelo de varredura saindo do chão e entrando no sch. 80 ao longo do lado de fora da parede, aquele sch. 40 sweep ell não está correto.

    