Como os condutores de aterramento do equipamento são contados para determinar o preenchimento do conduíte ou da caixa de junção?

5

Suponha que um esteja fazendo cálculos de preenchimento de caixa de junção para uma instalação NM-B típica, como a mostrada abaixo para uma caixa de comutação com um comutador normal e um comutador de três vias. Quais dos fios contam para o preenchimento do condutor?

Seção 314.16 (B) do NEC 2011 afirma (em parte):

314.16(B)(1) Conductor Fill

Each conductor that originates outside the box and terminates or is spliced within the box shall be counted once, and each conductor that passes through the box without splice or termination shall be counted once. Each loop or coil of unbroken conductor not less than twice the minimum length required for conductors in 300.14 shall be counted twice. The conductor fill shall be calculated using Table 314.16(B). A conductor, no part of which leaves the box, shall not be counted.

e

314.16(B)(5) Equipment Grounding Conductor Fill

Where one or more equipment grounding conductors or equipment bonding jumpers enters a box, a single volume allowance in accordance with Table 314.16(B) shall be made based on the largest equipment grounding conductor or equipment bonding jumper present in the box. Where an additional set of equipment grounding conductors, as permitted by 250.146(D), is present in the box, an additional volume allowance shall be made based on the largest equipment grounding conductor in the additional set.

Quantos condutores e quantos condutores de aterramento estão presentes na caixa mostrada aqui?

    
por mac 20.12.2013 / 22:51

2 respostas

Por favor, veja esta resposta , para mais detalhes. Basicamente, se você tiver condutores de aterramento do equipamento, insira a caixa e adicione 1 unidade de preenchimento.

Exemplo de divisão

No exemplo fornecido, você tem 12 se for uma caixa sem grampos internos e 13 se tiver grampos internos.

Current Carrying Conductors
    Ungrounded (hot)            4
    Grounded (neutral)          3
    ----------------------------------
                                    7

Equipment Grounding Conductor       1

Clamps  (maybe)                     1

Devices                         2
                               x2
    ----------------------------------
                                    4
    ----------------------------------
Total                               13  

    
21.12.2013 / 14:40

Ele requer ainda outra seção do código, mas acho que você está realmente baixo.

O EGC é claro - 1, no tamanho maior e concluído.

Fios de transporte de corrente (pontos quentes e neutros e viajantes) contam uma vez por fio.

Mas acho que há outro parágrafo (ou sentença) que indica que um "dispositivo" na caixa TAMBÉM conta (2 cada.)

Em Tester101 resonse para outra pergunta (mas acho que ele está apenas citando o código aqui)

Clamp Fill

  • If there are any internal cable clamps, add 1 (not 1 per, just 1).

Support Fittings Fill

  • If there are any luminaire studs or hickeys, add 1 (not 1 per, just 1).

Device or Equipment Fill

  • For each yoke or strap containing one or more devices, add 2.

Então você tem 8 fios, mas 12 conta (pelo menos) de "unidades de preenchimento" - 13 se você tiver braçadeiras.

    
21.12.2013 / 05:43