Posso conectar o dreno da panela do aquecedor de água ao dreno de lixo do edifício? (CPC)

1

Esta questão é relativa ao California Plumbing Code (CPC), especificamente à área de Sacramento.

Estou fazendo uma reforma de um banheiro, onde a linha de dreno da panela do aquecedor de água entra no teto um pouco mais abaixo do que eu posso permitir, porque estou substituindo um teto com disco rígido e eu gostaria de aumentá-lo. do que onde o tubo sai da parede exterior.

O dreno está correndo paralelo à parede molhada do banheiro e, portanto, eu tenho acesso ao sistema de drenagem de esgoto do edifício. Está tudo bem, pelos códigos acima, conectar a bandeja de dreno do aquecedor de água ao sistema de lixo do prédio?

Encontrei uma lista de verificação que diz ...

Drain-Pan shall be required when a water heater and/or tank is installed in a location where it could cause damage; in case of failure/leak to floor, sub-floor, drywall. Drain pan shall be installed with a minimum ¾” drain outlet and discharge that drains to the exterior of the building or an approved location. (2013 CPC Section 508.4)

... então sendo que o próprio aquecedor está no espaço do sótão eu tenho que seguir essa regra. Mas quando diz (ênfase minha) ...

"that drains to the exterior of the building or an approved location."

... Não consigo encontrar onde no código define locais aprovados. Alguém pode lançar alguma luz sobre este assunto, por favor?

    
por ChiefTwoPencils 12.01.2015 / 00:32

3 respostas

Um local aprovado de que conheço é como um Dreno de piso. Embora Ariel seja correto, você precisaria de um intervalo de ar. Assim, o tubo teria uma folga de 1 "min até o dreno, de modo que qualquer fluxo de água não tocasse o tubo de saída. A principal questão aqui é manter os gases de esgoto no sistema e não fora dele. É isso que o p-Trap É uma barreira de água para evitar que os gases de esgoto escapem do sistema.A panela de drenagem do aquecedor de água normalmente não tem água e qualquer p-Armadilha instalada nessa linha não teria água para encher a armadilha. / p>

Meu sistema HVAC fica no sótão e fica em uma grande bandeja de drenagem, portanto, se o vazamento de CA vazar, a água será drenada. Eles canalizaram o dreno de PVC de 3/4 "para uma abertura do Soffit sobre uma janela. O propósito da janela era que seria óbvio para alguém que havia um vazamento.

Espero que ajude.

    
12.01.2015 / 05:28

O seu Comissário da Construção local deve estar mais do que feliz em responder a esta pergunta. Na maioria dos casos, uma panela de drenagem presa é boa, mas uma válvula de alívio pressurizada não é - pois poderia atrapalhar outras armadilhas e / ou explodir água de alta pressão / alta temperatura, drenar e fazer outra armadilha, se não permanentemente danificar partes das linhas de esgoto.

    
26.11.2016 / 03:27

Eu acredito que você poderia amarrar no respiradouro contanto que você aumente o tamanho do dreno da bandeja para min. 1 1/4 "e instale um primer de vedação de armadilha. Outra opção seria colocar o tubo no local de rastreamento (se presente) e amarrá-lo em um dreno de chão. Caso contrário, você precisará descarregá-lo indiretamente com uma abertura de ar

    
25.11.2016 / 21:34