Um local aprovado de que conheço é como um Dreno de piso. Embora Ariel seja correto, você precisaria de um intervalo de ar. Assim, o tubo teria uma folga de 1 "min até o dreno, de modo que qualquer fluxo de água não tocasse o tubo de saída. A principal questão aqui é manter os gases de esgoto no sistema e não fora dele. É isso que o p-Trap É uma barreira de água para evitar que os gases de esgoto escapem do sistema.A panela de drenagem do aquecedor de água normalmente não tem água e qualquer p-Armadilha instalada nessa linha não teria água para encher a armadilha. / p>
Meu sistema HVAC fica no sótão e fica em uma grande bandeja de drenagem, portanto, se o vazamento de CA vazar, a água será drenada. Eles canalizaram o dreno de PVC de 3/4 "para uma abertura do Soffit sobre uma janela. O propósito da janela era que seria óbvio para alguém que havia um vazamento.
Espero que ajude.