Vá em frente
Como todos os fios de transporte de corrente estarão no mesmo cabo, você ficará bem desde que o novo cabo seja o mesmo AWG que o cabo antigo. Sua análise dos fluxos atuais está correta, a propósito.
Em um banheiro onde um interruptor alimenta um circuito correndo para uma luz, então para um ventilador, é permitido substituir o interruptor ← → circuito do ventilador por um cabo de 3 fios, para que eu possa adicionar um switch dedicado ao fã?
Neste local, a parte de trás da parede na qual a luz e o interruptor estão montados é facilmente acessível (a frente é cerâmica), então eu pensei que o interruptor poderia ser substituído por uma caixa dupla e o cabo de 2 fios com um cabo de 3 fios, o terceiro fio apenas alimentando o circuito indo para o ventilador.
Parece-me que deveria ser permitido, já que o circuito é alimentado apenas por um ramo; não há risco de sobrecarregar o neutro (ou qualquer um dos vivos); a qualquer momento em qualquer ramificação, a corrente de retorno é igual à corrente de origem.
Como todos os fios de transporte de corrente estarão no mesmo cabo, você ficará bem desde que o novo cabo seja o mesmo AWG que o cabo antigo. Sua análise dos fluxos atuais está correta, a propósito.
Tags wiring electrical