Eu tenho seis luzes de inundação de 500 watts de Hampton Bay conectadas a um controlador de 200W Hampton Bay. As luzes totalizam 300W. As luzes funcionam a partir de agora, mas eu preciso me preocupar com qualquer parte do sistema falhando? O controlador está em risco de ter colapsos perigosos ou as luzes ficarão apagadas?

    
por Cam Jones 16.09.2016 / 06:03

3 respostas

Is the controller in jeapordy of having any dangerous meltdowns or will the lights just run a little dimmer?

Sim. Por sim, quero dizer, sem saber exatamente como o controlador é construído, é difícil dizer. É provável que um relé mecânico ou um relé de estado sólido ligue e desligue as luzes. Nesse caso, não há limitação da energia consumida, e a maior potência pode levar à falha prematura do relé do controlador. Os relés mecânicos serão soldados e os contatos do relé falharão. Relés de estado sólido liberarão a fumaça mágica. É improvável que catastroficamente falhe (ou seja, incêndio na casa), mas é possível.

Se a classificação for menor que a sua carga, você já sabe que ela não terminará bem . Melhor caso, o controlador falha antes de seu tempo de vida padrão. Pior, você estará do lado de fora enquanto o corpo de bombeiros está lavando sua casa. Ou pior.

    
16.09.2016 / 06:31

Adicione um relé. Feito.

O que você quer do controlador é inteligência, não músculo. Deixe o músculo para um revezamento de $ 12.

    
16.09.2016 / 19:04

As lâmpadas de tungstênio, incluindo o halogênio, têm uma resistência ao frio 10 vezes menor do que a quente. Isso significa corrente de partida de surto se a tensão de pico for 10x avg com base em Watts / Volts.

Contatos que ficam quentes, oxidam mais rápido, o que aumenta a resistência de contato, causa mais calor e isso acelera ainda mais as taxas de falha.

  • a vida será significativamente reduzida. A falha pode incluir o plástico do recipiente de derretimento.
16.09.2016 / 06:30