É correto ter o fio 10ga funcionando do disjuntor para o interruptor e depois o 8ga do interruptor para a bomba?

2

Estou usando um fio de calibre 8 da caixa do disjuntor para a minha bomba (que fica a 200 pés de distância da casa).

Eu quero instalar um interruptor perto da caixa do disjuntor e quero saber se posso usar o fio de calibre 10 do disjuntor para o interruptor e ainda manter a amperagem adequada para a bomba (ou seja, para não superaquecer).

O diagrama hipotético é:

220V breaker
  |
  | 10 gauge wire (under 10 feet long)
  |
switch
  ||
  ||
  || 8 gauge wire (approximately 200 feet long)
  ||
  ||
 pump

A pergunta é: o fio de calibre 10 vai atrapalhar a corrida ou a bomba ainda funcionará corretamente?

    
por TERENCE CRABB 03.08.2013 / 06:40

3 respostas

Você está livre para usar um condutor com classificação maior que a capacidade do feed , mas não menor que. Se o disjuntor tiver 30 amperes, você pode ir acima # 10, mas não abaixo dele. Da mesma forma, se o disjuntor tiver 40 amperes, você não poderá ir menor que o número 8.

Se você estiver usando # 8 apenas para compensar a queda na distância, então sim - você pode sair do switch com # 10 se # 8 de alguma forma tornar a terminação impraticável na bomba. Não é incomum ver # 8 puxado para banheiras de hidromassagem e similares, mesmo com um disjuntor de 30A simplesmente porque o eletricista não tem certeza de que tipo de motor realmente vai aparecer, então eles vão com o condutor maior apenas no caso.

Isso, obviamente, é assumir fio de cobre com isolamento THHN.

    
05.08.2013 / 05:54

200 pés é uma longa distância. Você deve verificar a queda de tensão do fio para manter a menos de 3% na corrente nominal. Você pode achar que o # 6 ou o # 4 é necessário para este circuito.

link

    
03.08.2013 / 22:55

Como outros apontaram, a pergunta não pode ser respondida sem saber a classificação do disjuntor.

Dito isto: Na minha experiência, a maioria das bombas de poço domésticas tem cerca de 1/2 hp. Em um circuito de 220v, eles desenharão cerca de 7A. Executar tal bomba em um disjuntor de 15A é bom. E um disjuntor de 15A não precisa de nada como 8 ou 10 fios.

Devido às longas tiragens elétricas, muitas bombas de poço são projetadas para tolerar baixa voltagem. Mas muitas pessoas vão para 1 fio mais pesado para diminuir a queda de tensão. Os mínimos recomendados são geralmente incluídos no manual de instalação da bomba.

Alguns anos atrás, meu simpático gofrinho de bairro mastigou meu poço de energia. A linha não foi instalada para codificar, sendo apenas cerca de 6 polegadas abaixo do solo, e rodando por muito do seu comprimento sob um jardim de rochas, então ao invés de tentar encontrar o intervalo, eu instalei uma nova linha. Essa linha foi de 12 ga. para uma bomba de 1/2 hp que no verão funciona 24 horas por dia. Bomba normalmente desenha 5.7A em uso. (Limitado pela taxa de recarga do poço)

Observe de passagem: Se isto é para uma bomba de serviço séria, considere colocar uma bomba trifásica com acionamento de frequência variável. Isso pode reduzir os ciclos de partida / parada da bomba, diminuir as correntes de partida, diminuir um pouco o uso de energia. Mais fácil na bomba e no encanamento.

    
23.05.2018 / 14:03