Você descobriu algo de um enigma nos códigos de construção atuais. As casas modernas são construídas de acordo com padrões muito rigorosos, o que significa que os exaustores comumente encontrados em cozinhas e banheiros correm o risco de despressurizar a casa porque não há ar suficiente para se infiltrar nas fendas, portas e janelas, como costumava ser capaz de fazer com casas mais velhas e vazias. A despressurização da casa é perigosa se você tiver aparelhos a gás, porque a diferença de pressão entre o interior e o exterior pode fazer com que produtos de combustão como o monóxido de carbono sejam sugados para dentro da própria casa, e não através da abertura que leva para fora. Muito perigoso. A solução óbvia é trazer uma fonte de ar de maquiagem do lado de fora, que é o que o construtor de sua casa fez.
... No entanto, isso introduz o problema exato que você está encontrando: há um enorme impacto energético porque (duh) o ar externo é provavelmente uma temperatura muito diferente do ar interno! Os códigos de construção permitem que você faça isso, e muitos construtores ignorantes seguirão cegamente o código, sem perceber que estão basicamente desfazendo o efeito de todo o trabalho de vedação a ar que eles precisam fazer em diferentes seções do código, perfurando um buraco enorme na casa que nunca fecha.
Existem algumas coisas que podem ser feitas sobre isso. Alguns são melhor feitos para serem feitos durante a construção, enquanto outros podem ser adaptados após o fato. Infelizmente, enquanto a instalação de um HRV ou ERV resolverá o problema, ele provavelmente será proibitivo em termos de custo, porque você precisará ter os dutos refeitos além de comprar a unidade. Em vez disso, defendo que você encontre uma maneira de fechar o buraco quando o ar de maquiagem não for necessário. O problema básico não é tanto uma abertura não isolada em sua casa, mas o próprio buraco . Este buraco permite o movimento ativo do ar, que no seu caso é indesejado, resfriando a casa. Então você precisa de um método para fechar o buraco quando não for estritamente necessário.
Opção 1
A solução mais simples possível é apenas remover completamente a grelha de ar e selar o orifício na parede em ambos os lados, com isolamento entre eles. Isto é provavelmente perfeitamente seguro se a sua casa é feita de madeira e foi construída antes de 1995; construtores realmente não começaram a se preocupar com vedação de ar até bem nos anos 2000. Por exemplo, se você tiver um ventilador de banheiro sem persianas, sempre que sua casa começar a ter pressão negativa, o ar de maquiagem entrará por ali. Sua casa provavelmente está vazando o suficiente para que o ar de maquiagem flua naturalmente através das muitas, muitas aberturas, rachaduras e buracos em suas paredes, teto, porão, etc. Você pode querer fazer um teste de porta do soprador para confirmar isso. Se o resultado for mais do que cerca de 8 trocas de ar por hora a 50 pascal de pressão, você provavelmente está bem. É claro que, se você se esforçar para selar essas rachaduras no interesse da eficiência energética, estará de volta à casa 1 e precisará de ar de maquiagem externo novamente.
Opção 2
Se a sua casa é feita de blocos de concreto ou se você tem uma casa recém-construída feita de madeira que foi construída agradável e apertada, isso não é uma opção porque você terá muito menos vazamentos de ar natural. Uma alavanca manual presa a uma grade de persiana seria a solução mais fácil e você pode fazer isso sozinho com muita facilidade. Você só abre quando liga o exaustor. A desvantagem é claro que você precisa se lembrar de fazer isso!
Opção 3
Um amortecedor motorizado que ativa uma grade de persiana, como sugerido por Philip Ngai, também pode funcionar, mas provavelmente terá que ser um trabalho personalizado. Eu não estou ciente de quaisquer produtos que fazem isso em conjunto com um exaustor de cozinha. Esse seria o tipo de solução mais "configure e esqueça".
Opção 4
Existe uma complicação possível: Se a ventilação de ar de maquiagem estiver próxima à saída de exaustão, é bem possível que usar as duas ao mesmo tempo simplesmente resulte em puxar o ar exaurido de volta para dentro da casa através de um grande circuito de ar. Se esta é a sua situação, nenhuma dessas correções de band-aid funcionará; você precisará ter uma das aberturas realocadas e, nesse caso, você também pode instalar um HRV se estiver refazendo os dutos e abrindo buracos na casa.