THHN para fiação NM-B, Transição de conduíte para tubulação externa para caixa de junção de parede

1
Estou trabalhando em um projeto, em minha própria casa, permanentemente instalando uma lareira Faux, Shiplap, e algumas prateleiras de tubo de ferro. As prateleiras terão iluminação embutida na forma de lâmpadas Edision no final dos cotovelos, como mostrado nos círculos fúcsia. No entanto, estou tendo um dilema de como conectar as linhas de CA ao dimmer no lado da lareira para atender ao código.

Não há muito espaço na tubulação de ferro, então eu não quero usar fio sólido lá. Minha proposta é usar Strand THHN 14 awg no tubo e, em seguida, fazer a transição para NM-B Wire em uma caixa de junção apenas para o lado da flange do tubo para a parede. Uma vez que a caixa está a alguns centímetros de distância, a THHN estaria "livre" na parede por alguns centímetros, no entanto, eu colocaria uma trança ou uma película térmica sobre essa parte. Minha pergunta é esta, isso é código? Se não, o que posso fazer para conectar isto que irá encontrar o código?

Nesta reforma, removerei algumas partes do Sheetrock da parede para adicionar outras saídas adicionais e conduítes para o cabo HDMI nas paredes. Em seguida, substituindo o Sheetrock e colocando as placas Shiplap em cima disso. Tudo isso para dizer, eu terei acesso ao interior da parede se você tiver uma ideia que exija isso.

    
por robogeek78 04.12.2018 / 07:40

2 respostas

O problema com um projeto como este é que o código realmente não quer que você seja criativo com o poder de tensão da linha. Isso é por boas razões: há muitos perigos potenciais se você entrar em conflito com o código.

A emenda desprotegida da THHN presa à NM na parede é um não-ir. Você pode trabalhar em algo com uma caixa e cobrir esse trabalho com o flange do piso do tubo, mas provavelmente não vai gostar da aparência.

Se a tubulação é vista como uma luminária doméstica não-listada, isso é desaprovado. Se você olhar para a tubulação como uma capa de proteção para o cabo NM - e executar NM com jaqueta no tubulação - pode voar, mas ainda estaria em uma área cinza na melhor das hipóteses. Então, novamente considerando a tubulação como parte da estrutura da casa - que pode voar, mas você provavelmente ainda precisará de uma caixa no equipamento.

Se um inspetor não o vê da maneira que você faz, você tem uma dor de cabeça.

Aterramento / ligação da tubulação é um problema real e estragar isso poderia criar alguns perigos bastante assustadores.

Existe uma alternativa simples. Se você for criativo, criativo com iluminação de baixa voltagem, os riscos serão drasticamente reduzidos, e os requisitos do código refletirão isso. Vai da dor cinzenta na área da bunda machucar alguém / começar uma preocupação com fogo, fazer praticamente qualquer coisa que você queira e ninguém se importa.

    
04.12.2018 / 13:44

Ir com fiação de baixa voltagem é absolutamente o jeito de fazer isso. Um monte de requisitos desagradáveis e complicados de código diminuem, e agora, quantidades úteis de iluminação são agora possíveis dentro do limite de 55W, devido ao LED . Eu simplesmente não procuraria uma solução de tensão principal aqui.

Todo o uso da rede elétrica na THHN, a cada polegada, deve estar em um método de fiação de conduíte ou canal. Estes são chamados no capítulo 3 do Código. Tubo de ferro tem uma semelhança estreita o suficiente para conduíte rígido que vai combinar esteticamente e nos acessórios. No entanto cotovelos tubo não vai fazer, você precisa de curvas rígidas. E os tubos não funcionarão também, você precisaria de corpos de conduíte para poder acessar o fio. Essa é uma aparência diferente.

    
04.12.2018 / 20:45