Problema interessante, eu encontrei algo parecido e vou relacioná-lo como se fosse algo para investigar:
A reclamação do cliente foi o desligamento intermitente do queimador de gás e do piloto, exigindo que o cliente reativasse a luz piloto. Descobri que, ocasionalmente, quando o termostato pedia que a válvula de gás abrisse gás para o queimador principal, a chama do piloto não acendia imediatamente o queimador principal devido à obstrução de algumas das portas do queimador perto da chama do piloto. Um acúmulo de gás apagado causaria uma pequena ignição explosiva que extinguiria a chama do piloto, fazendo com que o termopar esfriasse e a válvula desligasse completamente (como projetado, por segurança). Talvez a luz tardia esteja causando uma pequena ignição explosiva, abrindo um pouco a porta.
Limpei as portas do queimador perto do piloto (na verdade, removi o queimador e limpei tudo) e o problema foi resolvido.
A propósito, as portas obstruídas foram devido a um tubo de ventilação com tampa inadequada no telhado; a água da chuva pingava sobre o queimador e escorria pelo lado, deixando a acumulação de escamas ao ferver, ligando as portas do queimador.