podemos usar o UPS como estabilizador para 1,5 ton AC?

0

Comprei o modelo split A.C 1.5 ton Samsung > AR18FC5efbh . Posso usar um no-break 800VA Microtek como estabilizador para este AC de 1,5 ton.

Especificações de AC link

Modelo: 800 VA Microtek com especificações abaixo:

Especificações técnicas

Modelo MDP800

Faixa de entrada 135 ~ 300V AC

Freqüência (50 Hz + 5%)

Saída Voltagem 230V ± 9% AC

Tempo de transferência <6 ms

Regulador de Rede Regulação automática de voltagem

Regulador da bateria Modulação por largura de pulso

Proteção de entrada da unidade Proteção contra fusíveis

Proteção contra ruído Filtro de ruído

Curto-circuito (linha) Proteção contra fusíveis

Curto-circuito (inversor) Proteção ativa eletrônica Pulse to Pulse

Tipo de bateria SMF

Tempo de recarga 2 a 8 horas (dependendo do status da bateria)

Tempo de backup 25 a 50 min.

Classificação de Baterias (Carregar 1 PC) / 12 V, 7,2 Ah x 2

Backup de bateria de alarme (sinal sonoro) por 20 seg. (Aprox.) Bateria fraca Sinal sonoro longo

Display LED Verde Operação no modo de funcionamento principal / AVR

Display LED vermelho Saída do inversor da bateria

Físico Tamanho (L x L x A) (300x125x170) mm

Peso (aprox.): 11Kg.

Ambiente

Temperatura de operação 0ºC ~ 48ºC; 32ºF ~ 120ºF

Rel. Umidade 0 a 90% sem condensação

Nível de ruído audível por ruído < 35dB, distância 1 metro da UPS

    
por surendar 08.10.2013 / 14:46

2 respostas

Os principais fatos sobre o seu A / C são

Power Requirements  1/230V/50Hz
Cooling Operating Current   7 A

7 A x 230 V = 1610 Watts. As especificações da UPS estão em VA e não W devido a correções de fator de potência que ignorarei:

Seu no-break de 800 VA provavelmente não é uma boa opção para uma carga de 1610 W.

    
08.10.2013 / 15:26

A unidade interna é classificada em 7A (1.570W) em 230V AC, as classificações de energia para unidades CA são classificadas para uso de energia "operacional", não para inicialização.

Além disso, seu no-break de 800VA é classificado em tempo de execução, mas não lista o consumo máximo de corrente. Você tem que perceber que as baterias são duas baterias de 12v 7Ah. Embora isso possa teoricamente fornecer a estabilização da linha de A / C com a qual você está preocupado, sem uma classificação de consumo de corrente máxima ou informações de operação sustentada (V, W), é totalmente desconhecido se isso poderia pegar fogo ou se as baterias poderiam , em teoria, explodir, especialmente durante a operação no momento de uma perda de energia completa. Embora não seja totalmente provável, também não é impossível.

Se você achar que está em uma área com energia instável, picos freqüentes e escassez de energia, considere um "condicionador de linha" com a classificação adequada, em vez de um backup de bateria destinado ao computador.

    