Posso instalar com segurança uma máquina de lavar louça aterrada em uma casa dos anos 50 que estava ligada a um circuito UNGROUNDED de 2 fios?

3

Acabamos de nos mudar para uma casa na metade da década de 1950, ligada a um circuito de 2 fios - NO GROUND. Eu comprei um adaptador autônomo de saída GFCI 5b para proteção (torre - 5 tomadas, 125 volts, 15 ampères, branco, adaptador de tomada GFCI 5b 5-15P, configuração NEMA 5-15R, cUL, UL Arquivo E174279 Nº de ref. Do fabricante: 30440003 MSC Part #: 36029262). Minha pergunta é que posso instalar um modelo # DDT595SMJES de 24 polegadas. Top Control Dishwasher da GE com este adaptador de tomada GFCI substituindo a proteção de aterramento, ou o GFCI não protegerá contra eletrocussão se não tiver aterramento? OU, este adaptador de tomada GFCI vai servir a mesma função de um circuito aterrado de 3 fios com um GFCI?

    
por slyons2424 22.02.2017 / 19:31

2 respostas

Parece lixo de queijo de uma marca que ninguém conhece. Você certamente não deve usar coisas aleatórias que caíram de um caminhão em Shenzhen para segurança da vida.

Também é muito caro para o que é. Mais barato seria um disjuntor GFCI de grandes fabricantes como Eaton, GE, Siemens, etc. Mais barato ainda seria um receptáculo GFCI de um fabricante decente.

Em qualquer caso, o dispositivo tem um plugue 5-15, o que significa que ele não está listado para ser usado em um receptáculo não aterrado , se estiver listado, o que duvido. O que significa: a) não se conectará ao seu receptáculo; b) você tem um receptáculo 5-15 que é instalado ilegalmente sem terra, c) você tem um receptáculo GFCI instalado legalmente sem terra, ou d) você tem um receptáculo 5-15 que tem um aterramento depois de tudo.

Eu faria a opção C e instalaria seu próprio receptáculo ou disjuntor GFCI e o chamaria.

Um GFCI é adequado para a segurança da vida, pois interromperá as eletrocussões. Alguns equipamentos precisam de aterramento adequado por razões não relacionadas à segurança de vida, por ex. rádios ou equipamentos de estúdio de gravação, um GFCI não será suficiente para eles.

    
22.02.2017 / 21:54

Ambas as minhas casas anteriores foram casas de 1950. Em ambos os casos, eu decidi onde eu precisava de plugues aterrados (para meus computadores, lava-louças, etc.) e tinha um eletricista para instalar novos circuitos aterrados. Eu gastei cerca de US $ 200 e tinha lojas onde eu precisava delas.

    
22.02.2017 / 20:35