Bomba de calor - tiras elétricas de emergência - como controlado?

1

Tenho uma combinação recentemente instalada de uma unidade elétrica Goodman e um termostato inteligente ecobee.

Hoje de manhã, com a temperatura ao ar livre aos 36 anos, fiquei surpreso quando olhei pela janela e vi que meu ventilador do compressor não estava funcionando (o que me disse que minha casa estava sendo aquecida pelas tiras de aquecimento elétrico da unidade compressor).

Fiquei surpreso porque o termostato foi configurado para operar somente as tiras de calor se a temperatura externa estivesse abaixo de 35, e a estatística em si estava reivindicando uma temperatura externa de 36.

Agora eu estou querendo saber se a unidade do pacote goodman tem um termostato próprio que muda para a faixa de calor elétrico em uma determinada temperatura.

Desde meados até a parte superior dos anos 30 é uma temperatura tão comum durante a noite aqui durante o inverno, isso pode fazer uma grande diferença no meu uso de energia. Apenas alguns graus de uma maneira ou de outra mudariam a porcentagem do meu aquecimento que estava com a bomba de calor por uma grande margem.

Eu fiz algumas pesquisas e não encontrei nenhuma informação técnica detalhada sobre os produtos da Goodman on-line. Apenas coisas muito básicas. Eles não fornecem qualquer suporte técnico aos clientes, apenas através de revendedores. argh.

    
por Jeff Pritchard 16.11.2015 / 20:25

3 respostas

Sendo que você está falando apenas de 1 grau de diferença, eu pensaria que é possível que o tstat tenha começado o ciclo de aquecimento enquanto a temperatura externa estava em 35 e subiu para 36 no meio do ciclo. Além disso, faz mais de 10 anos desde que me envolvi com Goodman, mas eles costumavam ter um temporizador na placa de controle de degelo para que se a unidade funcionasse por 30 ~ 120 minutos desligaria o heatpump e acionaria a faixa de backup de calor. . O tempo é definido através de um pequeno mostrador na placa de controle de descongelamento. Acredito que o valor padrão seja 90. Com uma temperatura ambiente de 36 °, dependendo da umidade relativa externa, sua bomba de calor certamente poderia estar funcionando por tempo suficiente para exceder esse tempo.

    
16.11.2015 / 21:25

A menos que você tenha olhado para a unidade durante o ciclo de descongelamento (que dura apenas alguns minutos), seu termostato provavelmente está mal conectado ou configurado incorretamente. A bomba de calor deve funcionar ao ar livre a 35F, esteja ou não as tiras de calor ligadas.

Poderia haver um termostato externo ligado ao controle de faixa de calor, mas geralmente isso desativa as faixas de aquecimento quando a temperatura é de 35F ou mais quente e não é para cortar o compressor. Mesmo em uma unidade equipada com um compressor de baixa temperatura ambiente, o corte não deve ser ativado até menos de 20F ou mais. Se a sua temperatura de inverno raramente ficar abaixo dos 20 à noite, é duvidoso que a unidade esteja equipada com um compressor de baixa temperatura ambiente desligado.

Poste o número do modelo do condensador Goodman e uma foto da fiação no termostato, se quiser mais comentários.

    
17.11.2015 / 00:53

Em algumas unidades, o ventilador do condensador pode circular para manter certas pressões. Não ver a ventoinha funcionando não significa necessariamente que o compressor não esteja funcionando.

Ou pode estar em descongelamento.

    
17.11.2015 / 04:54