Você precisará ajustar um disjuntor principal diretamente no medidor, seja alternando para uma panela de medição com disjuntor principal integral ou colocando um disjuntor principal onde o painel anterior estava.
A razão é que a fiação do medidor para o disjuntor principal está desprotegida - não tem proteção contra sobrecorrente. É uma coisa quando simplesmente vem 2 metros em linha reta através da parede. Mas é bem diferente quando viaja através de locais normalmente não associados a serviços elétricos - muito mais pontos para um operário descuidado pregar um prego, e o operário não estaria em guarda para isso, já que ele não estaria trabalhando diretamente painel.
Com um novo disjuntor principal instalado, sua fiação para o painel "principal" seria uma nova execução com novo cabo. Você também executaria 4 fios e manteria os aterramentos e os neutros separados no novo painel "principal", já que tecnicamente o disjuntor principal no medidor é o painel principal oficial, e isso é tecnicamente um submarino.
No que diz respeito aos circuitos de ramificação, esse é um trabalho bastante fácil. Peça conselhos para a fonte de eletricidade, mas você precisaria de caixas (eu gosto de metal) que dão espaço suficiente para fazer as emendas. Pegue um simples ramal nº 14. 3 fios entrariam na caixa, 3 fios sairiam. Os pontos quentes e neutros são unidos uns aos outros por meio de porcas de aço, etc. Os motivos podem ser manipulados da mesma maneira ou agrupados em outros circuitos do mesmo painel novo.
Cada caixa deve ter polegadas cúbicos suficientes para atender às regras. Veja como você calcula isso:
Cada tamanho de fio tem um tamanho de polegada cúbica associado a ele. # 14 é 2.0 c.i. # 12 é 2,25 c.i. # 10 é 2,5 c.i. Etc.
- encontre o maior fio terra na caixa. Com base nesse tamanho, aloque X polegadas cúbicas para aquele fio terra. Todos os outros motivos são gratuitos.
- encontre o maior fio na caixa que possui um grampo de cabo. Com base nesse tamanho, aloque X polegadas cúbicas para esse grampo de cabo. Todos os outros grampos de cabo estão livres.
- Para cada outro fio, aloque X polegadas cúbicas por fio com base em seu tamanho.
- Se você colocar um receptáculo, trocar etc. na caixa, cada receptáculo custará 2 x 10 polegadas cúbicas com base no maior fio que vai para um receptáculo.
Pegue uma caixa na qual você está combinando quatro circuitos # 14. 4 cabos, 4 cabos fora; 16 fios mais todos os motivos. O custo é 16x2,0 = 32 polegadas cúbicas para os fios, 2 polegadas cúbicas para todos os motivos e 2 polegadas cúbicas para todos os grampos de cabo. Total 36 c.i.
Marque seus fios obsessivamente. Eles produzem 10 cores de fita isolante, e provavelmente acabariam duplicando, dando 55 combinações (não 100; você não pode distinguir marrom-azul de azul-marrom). O código de cores do resistor é uma boa maneira de transformar cores em números. Consulte também os códigos de cores do telefone AT & T. No cabo, você não pode marcar branco com uma cor diferente de branco ou cinza, ou você acidentalmente o designará como quente. Não faça isso. Não se aplica a fios brancos individuais no conduíte. Isso não se aplica a fios brancos / cinza individuais no conduíte.
Conduit
Uma instalação lisa é levar todos os circuitos para a nova caixa no conduíte. Algumas coisas sobre isso. Primeiro, não agrupe todos eles em um enorme canal. A menos que você esteja disposto a aumentar significativamente o tamanho do fio, não deve haver mais do que 3 circuitos por conduíte - 4 circuitos são permitidos se todos eles forem # 12 ou # 14 . Isso exige uma extensão de condutos paralelos - uma visão bastante impressionante. Se o fio for maior que o número 8, observe suas regras de redução de uso com muito cuidado para não ter que aumentar o tamanho do fio.
Use fios THHN individuais, não encha o cabo no conduíte. Eles fazem 11 cores de fio THHN, mas preto e branco será suficiente. Os neutros devem ser brancos ou cinzentos. O hots deve ser nativamente de outra cor (não verde), sem permissão permitida. Fita azul e verde em um fio branco torna o neutro do circuito azul-verde. É super importante manter seus pares combinados.
Você só pode colocar 9 ou às vezes 10 fios no conduíte de 1/2 ". Com conduíte de 3/4" ou maior você atingirá o limite de 4-circuito antes de ficar sem espaço no fio. A conduta metálica serve como fio terra, pelo que 4 circuitos são possíveis na conduta de 1/2 ".