É possível usar um painel de serviço GE mais antigo como sub-painel?

4

Estou atualizando meu serviço elétrico de 100A para 200A e espero deixar o painel existente como está e alimentá-lo a partir da nova principal como um subpainel. Eu sei que para um sub-painel as barras neutras e de terra precisam ser separadas, mas não tenho certeza, olhando para o painel existente (um antigo disjuntor da GE 24), se isso é possível ou não. Definitivamente não parece o mesmo que os painéis mais recentes, onde você simplesmente remove a barra de empate.

Qualquer ideia seria apreciada.

    
por t.red 13.07.2013 / 04:12

4 respostas

Parece que o painel tem duas barras de aterramento. Um de cada lado, na maior parte escondido atrás de fios isolados em sua foto. Também parece que a barra de ônibus Neutra é distinta, e foi tomado cuidado para manter neutros e terrenos em suas barras separadas. Isso economizará muito tempo.

Pela aparência da sua imagem, o chassi do painel é usado como parte do barramento terrestre, o que é meio esquemático, mas está bem. Eu também acho que o parafuso de latão na barra neutra não tem nenhum furo para passar um fio e toca uma seção não pintada do chassi. se assim for, removê-lo provavelmente separará o plano neutro e neutro no gabinete do disjuntor.

Depois de fazer isso (e testar com um multímetro que o terra e o neutro estão separados), você deve ser capaz de rodar este painel como um sub-off de um disjuntor de 100A no novo painel.

    
08.01.2016 / 04:29

A primeira desconexão em qualquer lugar após o medidor, seja um disjuntor ou um fusível, é o último terreno que você tem que ligar para o neutro. Está claro na foto que há um parafuso colorido de metal - essa é a sua ligação com o solo. Remova este parafuso e você pode usar o painel como um sub-painel.

    
11.10.2016 / 18:10

É um GE Qline 12- espaço . Os espaços são relevantes porque os disjuntores AFCI e GFCI recém-requisitados (como o do canto inferior esquerdo) precisam de espaço total e não cabem nos pequenos meios espaços usados pelos outros disjuntores. Então, à medida que você se moderniza, pode se ver apertado nesse painel.

Como você está fazendo um sub-painel, você deve separar o neutro e o solo. Parece que o último cara fez o seu trabalho muito fácil. Isso é raro.

Normalmente, há um jumper da barra neutra ao terra ou um parafuso que conecta a barra neutra à caixa de metal do painel. O parafuso pode ser removido. Se fizer o disquete da barra neutra, foi o parafuso errado.

A caixa de metal do painel é um caminho de aterramento perfeitamente aceitável. Muitos de seus circuitos parecem aterrados através do conduíte EMT que entra na caixa. Essa é uma boa maneira de aterrar.

O orifício na lateral do painel deve ser conectado com uma tampa de nocaute de 10 cents.

    
13.02.2018 / 02:08

Eu não ligaria o chão com o nuetral em qualquer lugar. O nuetral é um terreno atual e você realmente deve deixá-lo correr de volta para a fonte. Embora o nuetral seja um terra, é metade do circuito e a ligação dos fios terra a ele potencialmente coloca os fios terra, e talvez o solo sob seus pés, no circuito ativo. Afunde uma haste de aterramento no painel e conecte os fios terra a ela. Se o seu painel principal tem o nuetral e o solo ligado, eu os separaria.

    
08.09.2013 / 01:07