Por que um receptáculo GFCI faz com que minhas ferramentas elétricas funcionem devagar?

3

Recentemente, instalei um receptáculo GFCI externo, mas ele faz com que minhas ferramentas elétricas fiquem lentas (corta-sebes, etc.).

Preciso aumentar a classificação de amplificadores? Em caso afirmativo, para quê?

    
por user14964 06.09.2013 / 23:56

1 resposta

Soa como se a voltagem no aparelho fosse reduzida quando o motor estava funcionando. Isso acontece quando o comprimento do fio excede o limite máximo da corrente esperada. Dito de outra forma, a queda de tensão na linha entre o disjuntor e o GFCI é muito grande para essa quantidade de corrente. Isso sugere que o tamanho do fio é muito pequeno (por exemplo, 12 ga vs 10 ga). Se uma carga leve (lâmpada de 100W, rádio, etc.) estiver conectada, isso funciona como esperado?

    
07.09.2013 / 04:23