Eu realmente questiono a sabedoria de mudar apenas o elemento de aquecimento inferior. Isso vai sobrecarregar o elemento superior. Eu suponho que você está tentando economizar eletricidade, mas essa tática não será um grande benefício para você. O elemento superior é usado como a unidade de "recuperação rápida" que dá à água de arrefecimento da parte inferior do tanque um impulso à medida que a água fria é adicionada à medida que a água quente é usada. Se a água esfriar demais no tanque e você pedir água quente, o elemento superior não conseguirá manter-se até que a temperatura da maioria da água se aqueça. Eu sugeriria um interruptor inline ou temporizador controlando ambos os elementos para ajudar a economizar energia e isolar o tanque o máximo que puder. Se você está procurando por pequenas quantidades de água quente, você pode considerar um tanque elétrico de 1 ou 2 galões, em linha com o aparelho específico. Existem vários modelos para escolher nas lojas por menos de US $ 300,00. Eu poderia acrescentar, se você tentar essa idéia de switch, você precisará alternar as duas linhas de 120VAC com um switch 30amp com DPST, (double pole, single throw) conectado com 10AWG de cobre. Quando você abrir a tampa do termostato, verá que as linhas estão conectadas a terminais de parafuso nos interruptores do termostato.