O que poderia fazer com que todos os disjuntores do lado esquerdo da minha caixa do painel se quebrassem?

2

Eu adicionei um disjuntor de pólo duplo na minha caixa de painel para um receptáculo de secador. Quando terminei, notei que a geladeira estava fora - e o microondas. Voltei para o painel e notei que todos os disjuntores estavam desarmados no lado esquerdo. Redefina-os e tudo está OK.

O disjuntor que acabei de adicionar estava no lado direito. House tem cerca de 4 anos de idade. Eu não posso imaginar que eu tropecei em um monte de disjuntores simplesmente reinstalando a tampa da caixa do painel. Alguma idéia?

    
por Dempsey 12.04.2014 / 02:30

1 resposta

Isso aconteceu comigo. Você pode ter apenas desarmado manualmente os disjuntores quando estava colocando a tampa de volta. Não é preciso muita força para desarmar o disjuntor.

É improvável que uma fiação elétrica tenha causado isso, porque cada lado da caixa é alimentado alternativamente por ambos os feeds "quentes". Digamos que você tenha dividido as fases 1 e 2. O lado esquerdo da sua caixa será alimentado pela fase 1, 2, 1, 2, etc. Os disjuntores no lado esquerdo não têm nada em comum um com o outro que eles também não tenham em comum com o lado direito.

    
12.04.2014 / 02:53