O gelo na porta do ERV é normal?

0

Meu ERV está formando gelo e condensação na parte superior da porta e na parte superior da unidade (presumivelmente porque a entrada de ar fresco é desse lado). O temperamento externo atingiu cerca de 1 grau F hoje. Isso é normal?

Eu anteriormente tive problemas com condensação e formação de gelo na entrada do duto flexível, mas depois que os instaladores substituíram o duto flex isolante R8, parece estar ok até agora.

    
por skimon 18.01.2016 / 01:39

1 resposta

Não, não é normal para os novos ERVs (últimos 15 anos). O sensor de descongelamento que deveria fechar o amortecedor de admissão não está funcionando. Não causará problemas de ar para ninguém, mas irá enferrujar a unidade & Possivelmente, permitir que o molde se estabeleça na área da unidade & você também não quer.

    
18.01.2016 / 05:07