Use painel 200A existente como sub-painel temporário fora do novo painel de serviço 320A

0

Atualmente, tenho serviço elétrico de 200 A que é levado para a minha casa acima do solo e para o porão no lado direito da casa, que alimenta um painel de 200A. Estou no processo de obter meu serviço atualizado para 320A, que será levado para o subsolo e no lado oposto da casa.

É uma casa antiga com principalmente knob e fiação de tubo, então eu irei eventualmente atualizar a fiação elétrica por toda a casa. Mas, por enquanto, preciso concluir essa atualização de 320A (estou trabalhando com a empresa de energia elétrica local e tenho uma licença que expira em alguns meses), mantendo a fiação elétrica existente. Como o novo serviço estará no lado oposto da casa, não posso simplesmente re-conectar todos os circuitos ao novo painel. O que eu gostaria de fazer é usar temporariamente o painel 200A existente como um sub-painel para o novo painel 320A / 400A. O painel 200A obviamente tem seu próprio disjuntor mestre de 200A, portanto, em teoria, parece bastante possível conectar o painel de 200A como um circuito fora do novo painel, assumindo que a fiação de serviço pesado de bitola correta seja usada.

O uso temporário do painel 200A existente como sub-painel é possível? Quais etapas seriam envolvidas para fazer isso corretamente?

Obrigado!

    
por onlinespending 05.12.2018 / 00:21

1 resposta

Sim, isso é realmente rotineiro e geralmente recomendamos isso como uma configuração permanente .

Presumindo que o painel antigo não seja uma pilha perigosa de lixo como Zinsco ou Federal Pacific ou repleta de disjuntores da Challenger, ou painéis finos mas obsoletos como o Pushmatic. Então sinta-se à vontade para substituí-lo por um painel moderno, e se você fizer isso , é hora de pensar no gerador.

Como os dois painéis estão no mesmo prédio, o "disjuntor principal" no painel antigo é supérfluo. A única exceção é se você o alimentou mais de 200A, mas isso é improvável, então não comentarei mais sobre esse cenário.

Em nenhum lugar está escrito que você deve fornecer 200 amperes de alimentador para esse subpainel. O que está escrito é que o fio / cabo do principal ao sub deve ser protegido por um disjuntor dimensionado para proteger o fio. Por exemplo, se você executasse o fio # 6 para alimentar o subpainel, sua execução precisaria ser protegida por um disjuntor de 60 A no painel principal.

Então você tem a opção de economizar um pouco de $ $ $ em disjuntores e fio de gordura, se você realmente não precisa de 200A lá.

No botão & Fiação de tubo, não há nada de errado com K & T por si só. Coloque um disjuntor AFCI nele para capturar o modo de falha usual (falhas de arco) e eu não me preocuparia mais com os circuitos de iluminação. Concentre-se na modernização dos circuitos dos receptáculos, já que as cargas modernas podem ser muito difíceis.

    
05.12.2018 / 02:27