Posso usar o cabo 6/3 NM-B para um circuito de 120 amp 20 amp?

5

Acabei de remover um spa de hidromassagem do meu quintal. Eu estou querendo saber se eu poderia ser capaz de usar o cabo 6/3 para uma tomada elétrica ao ar livre?

Posso mudar o disjuntor para um disjuntor de 120v 20 amp. Em seguida, conecte uma tomada UL à outra extremidade?

Obrigado por qualquer conselho, ~ Jeremy

P.S. Estou em Oregon, EUA

    
por Jeremy 24.04.2016 / 18:40

5 respostas

Claro, você está sempre autorizado a usar fio de tamanho grande. Você está designando o circuito 20A, você pode usar qualquer bitola 12 e para cima. Isto é absolutamente bom, não há nada de errado com isso, na verdade, é uma boa idéia se é um longo prazo e cobre não é objeto.

Você só precisa lidar com problemas físicos: a tomada (e possivelmente o disjuntor) não está listada para aceitar o fio de bitola 6. Apenas penteie a tomada com fio 12ga e use um conector listado para unir fio 12ga a fio 6ga, como Ideal 76B (sua porca vermelha) .

Eu não acho que você vai ter problemas de preenchimento de caixa para uma saída, mas você terá que começar a pensar sobre isso se você ramificar mais fios. Caixas externas geralmente são maiores que as internas. Se você não estiver usando a caixa existente, você vai querer usar pelo menos uma caixa de 2-gang que é profunda - a maioria das caixas ao ar livre deve ser suficiente. Obrigado Speedy.

    
25.04.2016 / 01:20

Sim, você pode usar esse circuito para alimentar uma tomada externa. No entanto, existem vários desafios que dependem das escolhas que você faz.

O mais fácil seria reutilizar a caixa de interruptores de corte do pátio como um sub-painel. Dessa forma, pode facilmente acomodar o fio # 6. Se fosse cabeado como 240 volts com um neutro (fio branco além de vermelho, preto e nu ou verde), ele poderia fornecer várias tomadas de 120 volts e também fornecer 240 volts para um item de alta potência como um compressor de ar de serviço pesado, soldador, secador elétrico, etc. Se ele foi ligado por 120 volts, então tudo que você tem é de 120 volts, embora você possa ter várias saídas em sub-circuitos separados. O fio # 6 é normalmente bom para 50 amps, então você pode ter três sub-circuitos de 20 ampères.

Se você estiver dispensando o interruptor de corte externo e a caixa GFI, você terá que substituí-lo por algum tipo de alojamento para a tomada. Um fio # 6 não caberá em terminais de saída de 15 ou 20 amp ou em conectores rápidos. Ele precisará ser pigtailed para fio # 12 (ou # 14). Isso requer uma caixa maior que o normal para encaixar o fio e os conectores nele. Você também tem que trocar o disjuntor alimentando-o com 15 ou 20 ampères e novamente o fio # 6 quase certamente não caberá diretamente no terminal do disjuntor. Portanto, o número 6 precisará ser pigtailed para # 12 ou # 14 - de preferência o mesmo pigtail usado na extremidade de saída - no disjuntor.

Uma tomada externa definitivamente precisa de proteção GFI. Isso pode ser fornecido pela tomada, mas é melhor que o disjuntor do painel principal o forneça.

    
25.04.2016 / 01:21

Não é a melhor ideia, mas é perfeitamente legal. Verifique se todas as caixas estão classificadas para lidar com a capacidade de todo o fio n ° 6 junto com o (s) receptáculo (s). Esta é uma das razões pelas quais não é a melhor idéia, muitas questões como preenchimento de caixa para levar em conta. Pode ser mais fácil unir o cabo a um comprimento de 12/2 e alimentá-lo em uma caixa externa.

Os disjuntores não podem lidar com o número 6, então você precisará dividi-lo em # 12 caudas e o receptáculo (GFCI) definitivamente não será a mesma situação.

    
24.04.2016 / 22:42

Infelizmente, um disjuntor de 20 ampères não é classificado para o fio # 6, mas você pode trancar o fio com o número 12.

Não é muito bonito, mas é legal pelo código.

Você terá que pigtail o receptáculo com # 12 também.

Aqui está o problema, com 3 # 6s e um receptáculo pigtailed você precisaria de pelo menos 19,5 polegadas cúbicas de espaço na caixa. Até mesmo uma caixa de dispositivo profunda é de apenas 18 in3. Você precisaria de uma caixa quadrada de 4 "1 ½" de profundidade ou profundidade.

Com 2 # 6 e um solo # 8 e o receptáculo pigtailed ao fio # 12 você precisaria de 17,5 polegadas cúbicas e uma caixa de dispositivo profunda funcionaria. Ou você precisará novamente de uma caixa quadrada ou redonda de 4 ".

Agora, as caixas à prova de intempéries normalmente não vêm nesses tamanhos, então é muito bom encontrar algo à prova de intempéries para uma tomada que seja tão grande. (Você pode usar uma caixa FS de 2 gangues de profundidade com uma tampa para um único recipiente.)

Enfim, boa sorte!

    
25.04.2016 / 03:07

Você sempre pode usar o tamanho maior, no entanto, você pode ter alguns problemas ao fazer isso.

Tamanho do terminal

O primeiro problema que você terá é que o fio 6 AWG não pode ser terminado diretamente no novo disjuntor de 20 amperes. Os disjuntores de 20 amperes tendem a aceitar apenas fios de 14 AWG a 8 AWG, embora isso possa variar um pouco por marca. Para resolver isso, você vai ter que usar um fio menor como um pigtail, para fazer a conexão com o disjuntor.

Você terá o mesmo problema no receptáculo, pois a maioria dos receptáculos de 20 amperes aceitam apenas fios de 14 AWG a 10 AWG.

Preenchimento de caixa

Como as caixas de dispositivos não são projetadas para lidar com condutores 6 AWG, é provável que você tenha problemas para instalar todos os fios em uma caixa de dispositivo de grupo único normal.

Se você decidir instalar um único receptáculo e isolar um dos condutores não aterrados. Você vai precisar de uma caixa que tenha um volume de pelo menos 24,5 polegadas cúbicas.

Three 6 AWG current carrying conductors @ 5.00 cu.in. per = 15 cu.in. em Grounding conductors based on largest conductor = 5 cu.in. em Device @ 2 times largest conductor connected to it (12 AWG) = 4.5 cu.in. em Total = 24.5 cu.in.

Para piorar as coisas, você provavelmente estará procurando por uma caixa à prova de intempéries, já que você a instala do lado de fora.

Se você deseja fazer a emenda em uma caixa de junção e, em seguida, executar 12 AWG em uma caixa de dispositivo. A caixa de junção também terá que ter um volume de 24,5 polegadas cúbicas.

Three 6 AWG current carrying conductors @ 5.00 cu.in. per = 15 cu.in. em Grounding conductors based on largest conductor = 5 cu.in. em Two 12 AWG current carrying conductors @ 2.25 cu.in. = 4.5 cu.in. em Total = 24.5 cu.in.

O que significa que você pode usar uma caixa de 4 11/16 "x 1 1/4" para a emenda. Em seguida, você continuaria na caixa do dispositivo com condutores 12 AWG, o que se encaixaria perfeitamente em qualquer caixa de dispositivos.

Então, isso pode ser feito? Certo. É simples e direto? Não realmente.

    
25.04.2016 / 17:23