EDITAR COM NOVOS COMENTÁRIOS / PERGUNTA:
Comece a editar /
Ok ... alguns pensamentos baseados nas suas respostas:
1) Eu concordo totalmente que o cara do isolamento está vendendo alguma coisa. Entendido. Ao mesmo tempo, o GC com quem trabalhei no passado concorda com o cara da isolação, e ele não está nesse projeto.
2) Sim, esta não é a principal fonte de poeira da casa, mas POSSO ver poeira descendo em torno de algumas das luzes da lata. Eu também vejo mais poeira nos quartos perto de onde os registros sopram ar, então é provável que alguns cheguem de lá, não?
3) Re: contratar uma empregada. De fato, essa é uma opção. No entanto, os preços aqui são cerca de US $ 100 para uma visita (até US $ 150). De uma vez a cada duas semanas, são US $ 2600 + por ano. Eu iria quebrar mesmo lá em dois anos (talvez e um par de meses). Então eu estaria gastando mais desse jeito. Além disso - talvez alguém venha já por vezes:)
4) Eu tive a oferta aumentada de r30 para r40. Dessa forma eu estou mantendo quase o mesmo r, ao adicionar
a) propriedades de vedação de ar
b) a espuma seria pulverizada para cobrir o trabalho do duto e a pequena sala de reuniões onde o forno está, trazendo o forno e todo o trabalho do duto para dentro do envelope da casa pela primeira vez.
5) Tanto o GC que eu trabalhei como o indivíduo de isolamento recomendam contra a pulverização da parte inferior do telhado, devido ao fato de que é shingle. Os dois dizem que isso fará o telhado apodrecer mais rápido.
Baseado em tudo isso: você acha que isso é maluco ou contraproducente?
Minha maior preocupação é que, criando uma barreira de ar para o sótão, evitarei que a umidade saia de casa e, portanto, aumente as chances de mofo ou bolor dentro da casa. Isso é realista ou não?
Muito obrigado!
/ end edit
Minha moldura de madeira e casa de estuque com telhado de telha de cedro é quase 100 anos de idade. Nós moramos perto de Chicago (Zona 5). Nós sopramos celulose no chão do sótão, ~ r45. Um forno com duto está no sótão (não havia outro lugar para adicionar um forno zonado), em uma pequena sala com uma placa rígida de espuma. O trabalho do duto foi selado o mais cuidadosamente possível e coberto com alguma celulose.
Cerca de 5 anos atrás, havia muita umidade no sótão. Após a limpeza, aplicamos tinta resistente a mofo e adicionamos várias aberturas com um ventilador em um temporizador e em um interruptor de temperatura. Sem problemas desde então.
Nossa casa fica empoeirada (ou isso ou meus padrões de limpeza são muito altos). Eu suspeito que alguns vêm da celulose queimada no sótão ou no pacote denso nas paredes. Provavelmente vem do exterior.
Estou considerando ter a celulose soprada de r45 no soalho do sótão removida e substituída por espuma de spray de célula aberta r30 (ocSF). Isso é loucura? Um técnico recomendado diz que estaremos melhor com a espuma devido às suas propriedades de vedação de ar. Além disso, ele pode isolar melhor os dutos e a pequena sala do forno com o ocSF.
A substituição da celulose queimada por ocSF reduziria a poeira da casa?
Isso tornaria os problemas de umidade mais ou menos prováveis no futuro?
Reduziria ou aumentaria nossos custos de energia?
Há outras preocupações que não estou considerando?