Não há problema em perfurar uma haste de aterramento através do pavimento?

0

Todos os lados da minha casa estão pavimentados, e eu preciso dirigir uma nova haste de aterramento para uma antena.

Seria contra o código (NEC) perfurar um buraco no concreto para bater em uma haste de aterramento?

Pergunta de bônus: Qual deve ser o tamanho do buraco, e não há problema em deixar vários centímetros da haste acima da calçada para acessibilidade?

    
por user339676 27.07.2014 / 02:47

2 respostas

É bom fazer um furo no pavimento para acionar a haste.

Como você prende grampos e fio se for conduzido nivelado? Meu inspetor da cidade queria poder ver os estampados do fabricante no final da haste para provar que eu não a cortara a curta distância (fornecendo menos do que o necessário contato com o solo), exigia-se especificamente que deixasse vários centímetros de exposição.

    
27.07.2014 / 14:04

Não há razão para fornecer acessibilidade a um eletrodo de aterramento suplementar e o código exige que ele esteja na superfície ou abaixo dela. O ponto importante do código é que o eletrodo suplementar seja acionado de modo que tenha pelo menos 8 'de contato total com o solo. Escavar e aterrar provavelmente reduzirão o contato efetivo.

    
27.07.2014 / 03:15