A voltagem está muito alta no fio C indo para o termostato?

4

Eu consegui adicionar um fio C ao meu termostato. Decidi então verificar a voltagem entre os fios R e C, e descobrir que ela é 27,8 volts, e não os 24 volts que deveria ser. Isso poderia causar problemas? Eu tenho um termostato Lux que está tendo problemas com a leitura da temperatura ambiente, mas não tenho certeza se é por causa da voltagem ou outra coisa.

    
por user9970 08.01.2013 / 02:39

3 respostas

É um pouco alto, mas se vai ser um problema depende do seu termostato e como ele tolera a alta tensão. Considere também que a placa controladora de fornos também está recebendo essa voltagem.

Antes de começar qualquer outra coisa, verifique se seu termostato pode ser calibrado e conclua esta etapa primeiro.

Para descartar a tensão mais alta como a causa da leitura defeituosa da temperatura, encontre outro transformador que forneça a você cerca de 24VCA e conecte-o a R e C - basicamente use essa fonte de energia em vez do transformador no forno. Se a leitura da temperatura estiver correta agora, você verificou a causa. Se outros transformadores também estiverem fornecendo voltagens acima do esperado, verifique a voltagem da sua linha de entrada - se isso for alto, o mesmo acontecerá com a saída do transformador.

Se a tensão da linha estiver OK e outros transformadores estiverem em ordem, você poderá substituir o transformador no seu forno; É uma substituição bastante direta, geralmente. Apenas lembre-se de desligar a energia do seu forno primeiro!

    
08.01.2013 / 04:31

A faixa de tensão normal para sistemas de HVAC de 24 volts é de 20 a 30 volts. Normalmente, se você está nesse intervalo para o limite superior / inferior da precisão do seu equipamento de medição, você está bem. Um transformador de indução irá ler mais alto quando levemente carregado. Todos eles com os quais eu trabalhei ao longo dos anos fazem isso, mesmo os modernos suprimentos de modo comutado têm um limite inferior sob o qual eles lêem mais alto que a tensão nominal. Como sempre, verifique com o fornecedor do equipamento se há dúvidas sobre a faixa de tensão na qual o equipamento deverá operar.

    
15.01.2014 / 22:37

Parece que o seu transformador está configurado para 208vac, não para 240vac, ou se o transformador tiver várias derivações nele, o cabo de 208vac no transformador é conectado à linha de 240vac, em vez do cabo de 240vac mais correto. Um transformador de 208 / 24vac funcionando a 240vac vai apagar apenas cerca de 27.7vac (basicamente o que você está vendo). O 208vac é usado quando a hvac está funcionando em um sistema elétrico trifásico comercial, não residencial monofásico (240vac).

    