Na verdade, o antigo termostato tem um jumper "gás / calor elétrico". É rotulado como "JP2" e a configuração "HG" é para gás. A configuração "HE" é para eletricidade. Parece ser exatamente a mesma coisa, apenas mal rotulada.
Olhe de perto (não toque) e sua configuração deve estar aparente.
Uma pesquisa no Google revelou o manual em PDF como o resultado # 1 e a seção 2.4 discute o jumper JP2.
P.S. Outra maneira de descobrir se você tem calor elétrico é ir até o painel de serviço elétrico e ver as etiquetas nos disjuntores. Para o calor elétrico, seria um dos grandes disjuntores (de largura dupla). Desligue o disjuntor e veja se o seu calor ainda funciona. O termostato deve continuar a funcionar, porque é alimentado por um circuito de 120V (que usa um disjuntor de largura única).
Se os disjuntores não estiverem rotulados, você sabe que o calor elétrico deve ser um disjuntor duplo. Você pode encontrá-lo por tentativa e erro. Geralmente, não fará mal algum desativar um disjuntor duplo. Eles controlam um único dispositivo: ar condicionado, aquecedor de água e similares. Esse dispositivo vai parar de funcionar e isso é tudo. Eu rotularia o que você puder.
(agora em lares mais antigos ou com dependências bem conectadas, às vezes um disjuntor duplo alimenta um sub-painel, que tem muitas outras coisas funcionando. Eu não vejo isso como provavelmente em uma nova construção na Califórnia). em casa.)