O que fazer com o fio terra dimmer?

2

Estou substituindo um antigo comutador dimmer sem fio terra com um comutador dimmer que possui um fio terra.

A caixa de metal na minha parede está aterrada, mas não há parafuso de aterramento ou qualquer outro local para conectar o fio terra do interruptor.

É seguro simplesmente tapar o fio, ou devo removê-lo da caixa de dimmer? Mesmo se ele for tampado, a parte isolada tocará outros fios dentro da caixa devido a limitações espaço.

    
por jkaw 26.08.2018 / 00:44

2 respostas

Use um clipe de aterramento para anexar o fio terra para a caixa de metal aterrada.

    
26.08.2018 / 01:14

Coloque um parafuso de aterramento na parte traseira da caixa e, em seguida, conecte o fio terra a essa parte

Você pode obter um parafuso de aterramento fino (Garvin GSST ou peça equivalente) e introduzi-lo na parte de trás da caixa, mesmo que não haja um furo roscado, e simplesmente conecte o fio terra ao parafuso. .

Se você estiver usando a provisão de código que permite um switch não aterrado com uma placa isolante ...

... então simplesmente desligue o fio terra com um fio, então.

    
26.08.2018 / 04:16