cabo NM ao lado do tubo de água quente

4

Editar: A resposta abaixo indica que, pelo menos em alguns locais, os inspetores consideram inaceitável conectar qualquer fiação aos canos. No entanto, eu ainda gostaria de entender porque é uma má idéia.

Pergunta original: Eu tinha uma caldeira a gás para o sistema de água quente do radiador instalado. Depois que o empreiteiro saiu, notei que eles passaram dois cabos NM de 12/2 da caldeira para as duas bombas ao longo do tubo de água quente, conectando os cabos ao tubo com braçadeiras plásticas. Estou preocupado com a exposição de cabos ao calor.

Minhas perguntas:

  1. Esta instalação é permitida?
  2. Se for tecnicamente permitido, ainda devo estar preocupado?

Dados: As duas bombas são 0,75 e 0,81 ampères, respectivamente. A temperatura máxima permitida da caldeira é de 210F (mas nós nunca a executaremos tão alto, claro, a nossa é configurada para 130F-180F, dependendo da temperatura externa).

De acordo com a minha leitura de 110,11 da NEC, parece não ser permitido. Por outro lado, de acordo com a fórmula em 310.15 (B) (2), usando temperatura de 180F parece estar OK com uma margem de sobra. O 310.15 (B) (3) não se aplica, pois há apenas dois cabos juntos.

    
por Boris Bukh 12.12.2014 / 03:28

1 resposta

O calor com uma carga tão minúscula não é realmente um problema. Eu não me preocuparia tanto com a temperatura quanto com as bombas de cabo a fio NM (eu presumo que circuladores?), E prendendo-as a canos de água (o que não é permitido). Um trabalho muito mais profissional teria sido usar o cabo MC e prendê-lo na carcaça da caldeira ou simplesmente amarrá-lo.

    
12.12.2014 / 03:56