Editar: A resposta abaixo indica que, pelo menos em alguns locais, os inspetores consideram inaceitável conectar qualquer fiação aos canos. No entanto, eu ainda gostaria de entender porque é uma má idéia.
Pergunta original: Eu tinha uma caldeira a gás para o sistema de água quente do radiador instalado. Depois que o empreiteiro saiu, notei que eles passaram dois cabos NM de 12/2 da caldeira para as duas bombas ao longo do tubo de água quente, conectando os cabos ao tubo com braçadeiras plásticas. Estou preocupado com a exposição de cabos ao calor.
Minhas perguntas:
- Esta instalação é permitida?
- Se for tecnicamente permitido, ainda devo estar preocupado?
Dados: As duas bombas são 0,75 e 0,81 ampères, respectivamente. A temperatura máxima permitida da caldeira é de 210F (mas nós nunca a executaremos tão alto, claro, a nossa é configurada para 130F-180F, dependendo da temperatura externa).
De acordo com a minha leitura de 110,11 da NEC, parece não ser permitido. Por outro lado, de acordo com a fórmula em 310.15 (B) (2), usando temperatura de 180F parece estar OK com uma margem de sobra. O 310.15 (B) (3) não se aplica, pois há apenas dois cabos juntos.