Eu comprei recentemente minha primeira casa e o disjuntor que o secador de roupa elétrico está conectado é de 20 ampères. Foi-me dito que deveria ser 30 amp por um inspector de casa, mas insensatamente não tinha o vendedor corrigi-lo. Se eu usar o secador na temperatura mais alta, ele irá desarmar o disjuntor, então eu gostaria de trocar o 20 por um 30. Como posso saber se a fiação e tal é adequada para 30 amps?

Localização: Nordeste dos EUA

    
por Jeff W. 08.08.2014 / 20:54

4 respostas

Depende de duas coisas:

  1. O calibre (espessura) do fio; e
  2. O comprimento do fio.

Para 30 amp, uma instalação doméstica típica requer o calibre 10:

Para medir, você precisará usar uma ferramenta de medição de calibre de fio em uma peça não isolada do fio:

Você pode obtê-los em Amazon

    
08.08.2014 / 21:01

A maneira mais fácil e segura de determinar o medidor é olhar para o próprio fio desencapado, na saída ou mais facilmente no painel de serviço, onde ele entra no disjuntor. É quase certamente um dos fios de bitola 14, 12 ou 10.

Se você não trabalhou com muito fio elétrico, em seguida, avistando seu diâmetro não será tão fácil, então simplesmente compará-lo com um fio de calibre conhecido, talvez nos outros disjuntores. Ou vá até a loja local de suprimentos elétricos ou ao revendedor de grandes caixas e veja e sinta os fios. Talvez até compre um pé de cada para manter como referência.

    
08.08.2014 / 22:12

Um secador de panos precisa ser alimentado por um circuito de 30 amp através de pelo menos fio de cobre # 10 awg (eu não recomendo alumínio) se você achar que o fio que você tem é # 10 ga. O cobre certifica-se de que tem 3 # 10 condutores e não está usando o condutor de ligação muito pequeno que o romex velho tem normalmente para o neutro.

    
09.08.2014 / 04:08

Por que não basta usar o secador por alguns meses e ver se o disjuntor de 20 A desarma? Se não, então 20 amps vão fazer bem. É possível que o seu secador não puxe mais de 20 amps.

20 amps vezes 220 volts significa um máximo de 4400 watts. Se você olhar na parte de trás do secador, pode indicar a potência que ele consome.

Se a linha não estiver enterrada atrás de uma parede, provavelmente seria fácil substituir sua linha existente por um condutor de cobre de 10 ga. Eu suspeito que é um tiro direto da tomada ao painel sem junções. Deve demorar menos de 30 minutos.

    