O disjuntor GFCI não tem energia?

0

Quando eu coloco o disjuntor do GFCI no painel e ligo a energia, não há energia que eu possa medir na perna quente. Eu medi-o entre o fio branco (neutro) e a perna quente. Sim, o fio branco pigtail está ligado ao neutro. Tentei 3 diferentes GFCI, nenhum deles funcionou. Um regular tem poder e mede em torno de 130V. Desconectei tudo do painel, tirei todos os disjuntores (3) e apenas testei o disjuntor antigo, e eles usaram mais 2 que eu comprei. O mesmo resultado.

Antecedentes: Este é um sub-painel da piscina, que é conectado ao painel principal na garagem através de fios 6AWG para um disjuntor de 50 polos de dois polos. Os fios estão todos em conduíte, conexões coladas. Cerca de 30 pés é subterrânea. Existem 4 fios, verde, branco, vermelho, preto, classificados no subsolo. Isso funcionou sem problemas por 2 anos, sem alterações, sem escavação, sem perfuração. Apenas um dia, o disjuntor de pólo duplo não gera eletricidade. Tentei redefini-lo várias vezes e, às vezes, ele permanece ativo, outras vezes não. O teste funciona, pressionando a reinicialização do botão de teste (quando inicialmente permanece ativo). O disjuntor monofásico GFCI não vai nem ficar engatado. Eu medi a tensão entre as pernas quentes e neutras na entrada do subpainel, ambas com potência de 130V.

Desconectei o verde (terra) e o branco (neutro) e a resistência medida e mostra 0 Ohms. Isso significa que há curto entre branco e verde? Existe uma maneira de confirmar isso?

UPDATE Bem, eu me sinto idiota agora, e peço desculpas a todos vocês que perderam seu tempo tentando me ajudar. Então, aqui está o que aconteceu, minha filha disparou o disjuntor GFCI no painel manualmente, ela pensou que era um interruptor de luz. Então, depois de passar algum tempo ontem, desconectando tudo, percebi que, na minha tolice, nunca coloquei o disjuntor para baixo para redefini-lo. Bahhhh, viva e aprenda. Lembre-se que eu construí toda a piscina, fiação, encanamento, deck ... tudo com minhas próprias 2 mãos, e então eu desperdiço 4 horas da minha vida em algo tão estúpido.

    
por epitka 07.06.2016 / 15:07

2 respostas

Uh-oh. Sua tensão (quente para neutro) não deve ser de 130V em qualquer lugar, exceto em alguns países onde 127V é comum.

Comece medindo as duas "pernas" quentes em seu painel. Este valor deve ser 220-240V, tendendo para o último, e. 238V.

Agora, meça cada perna em ponto morto, isso deve ser muito próximo a metade disso, e muito próximo um do outro, por exemplo, 118-120 V.

Se eles não são, mas os dois valores somam o primeiro número, você tem uma condição muito perigosa chamada "lost neutral": os dois "hots" são bons, então máquinas de 240V são felizes. Mas o "neutro" está flutuando, e a voltagem em cada perna vai variar em todo o mapa à medida que as cargas mudam, e. 171V e 67V, o que fará com que seus aparelhos toquem fogo. Se você tiver isso, desligue o disjuntor principal agora e desconecte tudo 120V ou 120/240 até que você o conserte para sempre.

À luz do seu erro de secador, uma possibilidade mais provável é que você tenha perdido uma perna de "quente". Neste caso, todos os circuitos de 120V nessa perna estarão fora, enquanto os da outra perna funcionam bem. Aparelhos com apenas 240V não funcionarão. Os controles do appliance de 120/240 podem funcionar, mas os aquecedores não funcionam. Isto não é uma emergência da mesma forma que um neutro perdido.

Você pode estar com esse problema em toda a sua casa, pode ter aparecido primeiro na piscina. Eu entendo que sua secadora não está à beira da piscina.

A resposta para qualquer tipo de fio "perdido" é dar ao painel uma inspeção completa. Procure por parafusos soltos (especialmente nos terminais de cabos pesados), contatos corroídos ou arqueados nos disjuntores, barramento queimado, etc.

Se você tiver um medidor inteligente, há boas chances de que a empresa de energia possa desligá-lo remotamente usando seu sistema SCADA com uma ligação telefônica.

Branco para verde: em uma casa com fiação adequada para codificar, com o disjuntor principal desligado , a resistência entre o neutro e o terra deve ser o mais próxima de zero do que o seu medidor pode detectar. A tensão deve ser zero obviamente. No entanto, se algum circuito estiver ligado, todas as apostas serão canceladas. A tensão pode ser um pouco maior que zero (mas não mais que 6 volts), o que tornará impossível medir a resistência.

    
08.06.2016 / 03:03

I disconnected green (ground) and white (neutral) and measured resistance and it shows 0 Ohms. Does this mean that there is short between white and green?

Sim, supondo que você mediu entre as extremidades livres dos fios. Mas é normal que o terra seja conectado ao neutro no painel principal.

Observe que medir a resistência de qualquer fiação que possa estar potencialmente conectada (ou mal conectada por uma falha) a 120V ou 240V é um processo perigoso e deve ser executada com muito cuidado usando equipamentos adequados.

Is there a way to confirm this?

Você acabou de fazer. Se você não confia em seu dispositivo de medição, pode comprar ou emprestar um diferente.

Eu apenas testaria que a voltagem de verde para (digamos) preto é a mesma do branco para o preto.

Single pole GFCI breaker will not even stay engaged

Então você tem uma falha - no GFCI ou no cabeamento do GFCI. Eu tentaria desconectar todas as saídas do GFCI e ver se ele continua engajado.

    
07.06.2016 / 15:36