Apenas se o aquecedor consumir menos de 12 amps, 14 AWG será adequado. E isso exigiria um disjuntor de 15 amperes, não 20, para proteger adequadamente o fio de bitola 14.
Dispositivos de aquecimento ambiente exigem que a fiação seja 80% reduzida, o que é assumido pelo código elétrico como "ligado" 100% do tempo.
Um aquecedor com classificação de até 24 ampères requer 10 AWG e um disjuntor de 30 ampères.
Um aquecedor com até 16 amps precisa de, no mínimo, 12 AWG e um disjuntor de 20 amp
Um aquecedor até 12 ampères precisa de pelo menos 14 AWG e um disjuntor de 15 ampères.
O aquecedor terá volts, amps e watts na sua "placa de classificação".