Posso estender a saída da bomba de depósito?

1

Eu moro em uma área sem esgoto, então dependemos de swales e valas de drenagem quando chove. Minha saída de bomba de depósito de porão está na vala em frente à casa, mas é um par de polegadas abaixo do nível de grama. Muitas vezes a vala enche a tomada durante a chuva pesada, o que pode fazer com que a bomba do depósito caia e bam, a água no porão.

Estou pensando em colocar um cano J invertido na saída para que a água saia do nível acima do nível da vala. Tenho certeza de que não estou nem perto de aumentar ou aumentar as especificações da bomba de depósito, mesmo se eu fizer isso.

Este plano é estúpido? Eu estou melhor apenas instalando uma bomba mais strong? Se eu seguir esse caminho, como sei o quão poderosa uma bomba pode suportar o tubo de saída enterrado? Existe mesmo o risco de explodi-lo desde que ele está enterrado e tão apoiado em todos os lados pela terra?

    
por Agent 219 04.07.2014 / 00:31

3 respostas

Você não deve adicionar uma curva para cima no tubo, pois isso provavelmente levará a água sempre no tubo.

Em vez disso, você deve adicionar uma válvula de verificação (válvula unidirecional) à linha. Isso permitirá que a bomba empurre a água para fora, evitando que a água da vala flua de volta.

Se a bomba for strong o suficiente, ela deve ser capaz de empurrar a água para dentro da vala, mesmo quando estiver cheia. A menos que a saída esteja apontada a montante, nesse caso você deve redirecionar o tubo a jusante.

    
04.07.2014 / 13:53

Se a subida da bomba for suficiente para a altura adicional do J, eu pensaria que seria suficiente para bombear apesar da contrapressão de qualquer água na vala ... mas eu posso estar errado sobre isso. Então, você pode precisar de uma bomba mais potente, mesmo com a extensão.

Isso me parece que o primeiro passo deve ser garantir que a propriedade seja classificada de modo que a água tenda naturalmente a se afastar da fundação, e então certifique-se de que a saída da bomba também tenda a se afastar da casa ...

Minha configuração - que eu admito ser inteiramente ad-hoc - começa com uma bomba que eleva a água até cerca de 3 'sobre o nível do solo e sai pela parede usando um tubo de PVC. Isso termina em uma curva descendente e uma conexão com a qual a mangueira flexível se conecta - e a flexão corre a água a cerca de 20 metros de distância da casa. (Isso substitui uma configuração que exigia que eu abrisse uma janela do porão para executar a mangueira flexível da bomba para a parte externa, com aproximadamente as mesmas distâncias de subida / descida. Eu decidi que se eu tivesse uma bomba, eu queria uma instalação que começou a trabalhar antes que eu soubesse que havia um problema, mesmo que eu nunca precise dele até a próxima "enchente de cem anos".)

    
04.07.2014 / 08:27

Para alguém que instala bombas de sumps praticamente todos os dias da semana, uma válvula de retenção é parte integrante da linha de descarga da bomba de depósito. Nós normalmente instalamos dentro do poço e então nos certificamos de que a linha de descarga esteja subindo e descendo e tenha um afastamento da casa. A área crucial onde você não quer que a água se junte, é o 5-6 'imediato da casa. Se você está dizendo que a água se acumula dentro dessa área e enterra a saída da sua linha de descarga atual, e se adicionar uma extensão verticalmente é viável / funcional, então eu iria para cima com um cotovelo, 90 ou 45 graus, e até Até onde você precisa, coloque um orifício na parte inferior do cotovelo ou na horizontal, de modo que a água escoe da extensão vertical e que o gelo não se forme nas circunstâncias abaixo de zero. Se você precisar de mais informações sobre a impermeabilização do porão e as bombas de drenagem / despejo franceses, acesse meu blog no meu site . Qual é o tamanho da sua bomba de depósito? Espero que pelo menos um 1 / 3HP ou superior (se for menos, atualize!).

    
04.08.2014 / 04:35