Se for um circuito de 15 amperes (o disjuntor que protege o circuito é de 15 amp), então você pode usar 14/2 com terra entre as caixas. Se for um circuito de 20 amperes, você terá que usar 12/2 com terra.
Além disso, é uma instalação simples.
- Execute um cabo de tamanho adequado entre a caixa superior e inferior.
- Conecte os fios na caixa existente (preto para preto, branco para branco, verde / nu para verde / nu).
- Conecte os fios da nova caixa ao receptáculo (preto a latão, branco a prateado e verde / exposto ao solo).
Se você ainda não comprou um receptáculo para a nova caixa, os receptáculos de sobrecarga estão disponíveis. Instalar um receptáculo de surto atrás da TV significaria que você não precisa tentar instalar uma tira de surto ali.
O lado da nova caixa que não está fechada, pode ser usado para encaminhar cabos de dados / AV para caixas de cabos e outros.
Atualizar
O isolamento nos fios parece estar velho e desgastado, mas é claro que um é branco e o outro não. Sem mencionar que o branco está preso ao parafuso prateado, enquanto o branco não está preso ao parafuso colorido de latão.
Como não há condutor de aterramento. Você deve substituir o antigo receptáculo por um receptáculo GFCI. Para fazer isso:
- Conecte o fio branco do receptáculo antigo (aquele conectado ao parafuso prateado) ao terminal silver LINE no novo receptáculo GFCI.
- Conecte o fio não branco do receptáculo antigo (aquele conectado ao parafuso de latão) ao terminal de latão LINE no novo receptáculo GFCI.
- Conecte o fio branco que leva ao novo receptáculo superior ao terminal LOAD prateado no GFCI.
- Conecte o fio preto que leva ao novo receptáculo superior, ao terminal LOAD de latão no GFCI.
- Coloque o adesivo "No Equipment Ground" na placa de cobertura do receptáculo GFCI.
- Coloque os adesivos "GFCI Protected" e "No Equipment Ground" na tampa do receptáculo superior.