Protegendo o cabo ao instalar a caixa de trabalho antiga

1

Estou instalando uma tomada elétrica acima de uma lareira a gás para TV. Eu entendo que o código elétrico requer a segurança do cabo NM dentro de 12 "da caixa de saída. Estou curioso como é possível alcançar isso em uma parede acabada sendo que não há realmente nenhum espaço para obter mão, martelo, furadeira ou chave de fenda dentro da parede através Tenho certeza que isso é direto para eletricistas experientes, mas não tenho idéia de como fazer isso.

Obrigado Bill

    
por Bill Barnes 26.01.2019 / 23:00

1 resposta

Você está fora do gancho:

NEC 334.30(B)(B) Unsupported Cables. Nonmetallic-sheathed cable shall be permitted to be unsupported where the cable: (1) Is fished between access points through concealed spaces in finished buildings or structures and supporting is impracticable.

    