Como os fios são conectados e onde posso encontrar esse ponto?

4

Eu já fiz esta pergunta sobre problemas para fotografar meus receptáculos. Eu determinei que os receptáculos estão conectados corretamente e que a questão está mais acima da linha.

A questão é que meus receptáculos mostram 30V com um multímetro; quando tenho uma lâmpada ligada, o multímetro mostra 2V.

Este circuito parece com todos eles estando no mesmo disjuntor.

Então, o que eu gostaria de saber é como posso encontrar o ponto em que os fios de todos eles estão ligados. O porão foi ligado no inverno passado.
Não há painéis de acesso em nenhum lugar.

Trabalho do Backgroud

  • Os plugues que são encadeados em margarida são encadeados no receptáculo.
  • Todos os meus plugues mostram corretamente conectados ao testador de soquete.
  • Eu li 120V no disjuntor.
  • Eu não verifiquei o interruptor de luz ou o soquete da lâmpada, mas os plugues têm um único pacote de 3 fios (branco, preto, cobre) com uma jaqueta branca sobre todos os 3 deles.
  • Eu religuei os backstabs para usar parafusos nos receptáculos recém-comprados.
  • desconectei a cadeia de margarida.
  • Eu desconectei o primeiro plugue na corrente daisy do fio quente. (branco, preto e terra, colocando wirenuts em qualquer fio exposto)
  • Verifiquei a tensão no plugue com fio separado e obtive a leitura de 30V - 2V.
  • desconectei o plugue com fio separado.
  • Liguei o primeiro plugue na corrente (com a corrente desconectada) e recebi a mesma leitura que o plugue com fio separado.

Estou pensando que isso significa que o problema não está nas tomadas.

    
por Biff MaGriff 27.03.2012 / 23:49

3 respostas

O fio Romex de dois condutores, pelo seu design, cria um circuito paralelo entre todas as caixas de junção no circuito que são conectadas pelo Romex. Normalmente, um eletricista que liga uma casa começa na caixa mais próxima do painel e percorre um comprimento de 14/2 ou 12/2 de volta ao painel. Em seguida, ele executará comprimentos adicionais (há restrições de código sobre quantos pacotes Romex podem entrar em tipos específicos de J-box, consulte aqui ) do nó conectado diretamente ao painel para outros nós, "encadeando-os" juntos nó a nó (isso é especialmente verdadeiro para tomadas; ele simplesmente fará furos através dos prisioneiros 2x4 se a parede não tiver Já foi drywalled ainda, e alimentar a linha horizontalmente da caixa de saída para a caixa de saída). Então, conectar preto para preto (às vezes em extremidades opostas de um interruptor de luz) e branco para branco colocará todas as coisas que recebem energia deste circuito em paralelo, com exceção dos interruptores, que estão em série com o que eles controlam.

Então, sem qualquer conhecimento da fiação real da sua casa, além do que você me disse, meu palpite é que o fio sai do painel, para o interruptor ou para uma das saídas, e então há outra linha cujos fios estão conectados aos mesmos terminais ou contínuos no comutador ou receptáculo, e levam a outro comutador ou receptáculo. Sabendo como esses nós têm que estar conectados para funcionar, ou você está faltando dois pacotes Romex na sua imagem (deve haver um pacote extra levando a duas dessas caixas de dispositivos), há uma caixa de dispositivo adicional que está neste circuito que você não colocou na imagem, ou há um ponto de junção que você não pode ver no qual os pacotes de um ou mais desses pontos de extremidade são unidos com a linha de volta ao painel.

Mais uma ferramenta que você pode achar útil para diagnosticar isso, além do seu NCVT e testador de plug, é um rastreador de linha. Um rastreador de linha é muito parecido com um localizador de disjuntor (na verdade, um localizador de disjuntor geralmente pode ser usado para essa finalidade), mas geralmente é muito mais sensível, mas não pode ser usado em fios energizados (normalmente rastreadores de linha são usados em aplicativos de TI / dados para identificar cabos de dados específicos). Consiste em um gerador de tons que se conecta a um receptáculo e uma sonda que detecta o tom EM sendo enviado ao fio pelo gerador. Você pode conectar o gerador em um dos receptáculos que você conhece em um determinado circuito, depois pegar a sonda e traçar a linha da caixa de passagem para qualquer outro lugar que possa ir. O que você está procurando são lugares onde a linha "tees"; a sonda pode detectar os fios que se originam em mais de uma direção a partir de um determinado ponto, E esse ponto não está em uma face ou outro dispositivo elétrico removível instalado de algum tipo. Esse tee é um ponto de junção, contendo a emenda de fios que conecta os vários pontos finais. Se você não puder acessar essa junção, seja removendo a placa frontal à sua frente ou entrando no sótão acima de você, então você tem um ponto de junção ilegal. Você precisa expor essa junção de fio e, se necessário, colocá-lo em uma caixa adequada e garantir que a junção seja totalmente contínua (e que você possa ler 110V de pelo menos um fio na junção).

    
28.03.2012 / 01:44

EDIT: Resposta curta: Você, meu amigo, precisa de um eletricista qualificado.

O código de construção nos EUA e no Canadá requer que nenhuma conexão / junção possa ser escondida (veja Mike Holmes ...), eles devem estar todos acessíveis, ou seja, em uma caixa com uma placa de cobertura que você possa decolar.

A menos que você esteja em Marte, ver 30V é ruim e ver 2V também é ruim. Você tem o seu multímetro configurado para ler AC ??? Eu sempre cometi esse erro de tê-lo em DC. Você pode tê-lo em DC e estar vendo alguma outra tensão de polarização (que não deveria estar lá também ...).

Se você realmente estiver vendo 30V AC e estiver nos EUA / Canadá / Europa Ocidental, haverá um problema com sua fiação. O fato de acender uma luz causa uma grande queda de voltagem pode significar que alguém conectou seu circuito em série ao invés de paralelo.

    
28.03.2012 / 01:56

Em sua primeira pergunta, você mencionou que, ao trabalhar com um receptáculo ao vivo, você acidentalmente tocou a ponta preta na caixa de metal e desenhou um arco. Isso claramente me diz que você está perdendo o neutro e deve estar trabalhando com o poder desligado !. Um eletricista experiente pode trabalhar com o poder ligado, mas ele está bem ciente do que não fazer. Verifique a conexão neutra no painel principal e todas as saídas & Caixas de luz. Desligue o disjuntor principal, e esteja ciente de que ainda existem fios (do medidor) que ainda estão muito vivos!

Você recebeu conselhos muito bons de várias pessoas sobre como solucionar esse problema. Sem feedback de você, é impossível dar conselhos adicionais de maneira construtiva. Fotos, passo a passo do que você tentou, etc ... Boa sorte! Proceda com cuidado!

"A fiação não é um hobby"

    
28.03.2012 / 14:02